    rovki где же тут авось ? Варианты ведь бывают
    1. Верхний уровень известен
    2. Верхнего уровня не будет никогда
    3. Верхнего уровня нет, будет когда-нибудь
    Как бы других вариантов вроде и нет. Исходя из этого и подбирается комплектация железа, чтобы это потом работало без переделок. Но вот вариант 2 лучше сразу исключить, исходя только из 1 и 3.

    А в вашем случае, убираем порт ради одного датчика температуры и можем приплыть потом...

  2. #532
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    А если без этого датчика(термопары) ни как (только ставить ПРМ) ,а верхний уровень не нужен или слейв , то можно и поставить. Это бессмысленный спор, ситуаций много и есть такие где мой вариант можно использовать, а значит он имеет право на жизнь. а будет ли он реализован зависит от потребности пользователей
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #533

    По умолчанию

    Вот беру себя.
    Как часто может возникнуть именно такая ситуация? Раз в неск. лет. Пусть раз в год. Возьму ли я такой модуль за 3000р? Скорее нет, чем да. Лучше ПРМ за 10,5 т.р. 7,5 т.р. не такая большая цена за стандартность.

  4. #534
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Всем бы такую возможность платить за "стандартность". уже 7 лет обеспечиваю своих пользователей, причем бесплатно меняю модули при их неисправности ,в течении гарантийного срока.
    Вот беру себя- недавно отгрузил не стандартный модуль вай-фай для ПР200 работающий по протоколу MQTT,с веб интерфейсом настроек - пользователь доволен... я не говорю уже про модули езернет для ПР200, что выпускаются уже много лет назад (то же не стандартный) , хотя он уже появился и недавно стал стандартным в новых ПР
    Напомните стандартный модуль(MQTT) для ПР?
    Последний раз редактировалось rovki; 03.09.2022 в 13:34.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #535
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    rovki модуль Ethernet у вас вполне себе стандартный, просто выполнен в виде замены платы RS485. В случае его поломки легко заменить внешним преобразователем интерфейса пока ждешь замену или новый.. А вот плата датчика в случае использовании в программе и поломки выведет установку из строя на время ожидания нового модуля.

    Есть разница все-таки.

  6. #536

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Всем бы такую возможность платить за "стандартность".
    Только давайте рассматривать полную стоимость автоматики с ПР, контакторами, датчиками.... Можно ещё шкаф приложить, если не ретрофит. И составит экономия... несколько %. Не существенно.

  7. #537
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    rovki модуль Ethernet у вас вполне себе стандартный, просто выполнен в виде замены платы RS485. В случае его поломки легко заменить внешним преобразователем интерфейса пока ждешь замену или новый.. А вот плата датчика в случае использовании в программе и поломки выведет установку из строя на время ожидания нового модуля.

    Есть разница все-таки.
    Так у меня и термопреобразователь для термопары выходил из строя ,ждал несколько недель. У нас отправка на следующий день после оплаты и доставка СДЕК ,в течении недели приходит хоть куда.Зип ни кто не отменял, его и нужно пополнять, а не ждать, что бы вставить в ПР ,в ответственных применениях ...
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #538
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Только давайте рассматривать полную стоимость автоматики с ПР, контакторами, датчиками.... Можно ещё шкаф приложить, если не ретрофит. И составит экономия... несколько %. Не существенно.
    В % не считаю , но 5тр не лишние большенству.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #539
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Принимаются заявки на модули Ethernet для ПР200 , на базе супер портов USR-K5 . Прозрачный мост (modbus RTU over TCP). Цена 3000р с доставкой. 1672295340888 (1).jpg
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Принимаются заявки на модули Ethernet для ПР200 , на базе супер портов USR-K5 . Прозрачный мост (modbus RTU over TCP). Цена 3000р с доставкой. 1672295340888 (1).jpg
    На Али USR-K5 стоит 1 068,05 руб.

Страница 54 из 56 ПерваяПервая ... 4445253545556 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •