Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 404849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 516

Тема: Интерфейсные платы ПР200

  1. #491
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,999

    По умолчанию

    Пробовал, дорого(+10$) и не все компоненты у них есть. Мне нравится самому паять. Сейчас думаю (есть варианты) как сделать трафареты для нанесения паяльной пасты или без трафаретное нанесение принтером (специальным) пасты, купил уже кое какое оборудование. По результатам всяких испытаний и тестирования сделал уже 3 модификацию плат. В перспективе хотелось бы еще расширить возможности ПР200 за счет новых интерфейсов и протоколов, а так же схемных решений (есть варианты сделать гальванически развязанные АЦП). Пока имеется 5 разновидностей плат для ПР200.
    Последний раз редактировалось rovki; 27.12.2021 в 09:47.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #492
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,999

    По умолчанию

    Тестируется плата для ПР200(встраиваемая) Тахометра 2х канального с гальванической развязкой по каждому каналу. Измеряет до 60000обр\мин
    Готовиться плата для работы с энкодером (А-В) , скоростные входа ...или скоростного счетчика .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #493

    По умолчанию

    кстати, столкнулся с необходимостью выдавать с пр ШИМ с опорной частотой 5 кГц. я подзабыл, у вас в ассортименте не было соответствующих вариантов плат? чтобы можно было настроить частоту шим, а дальше уже управлять заполнением?
    или может быть возможно такую плату оперативно соорудить?
    задача в целом следующая. есть хитровымудренный вентилятор, частота вращения которого управляется ШИМ с допустимой опорной частотой 2-6 кГц и обратной связью по оборотам 0-1000 Гц. на данный момент времени пришлось использовать полноценный ПЛК+ клон ип320+10 развязывающих реле, стоимостью комплекта в 35 тыр. и все только из-за управления этим несчастным вентилятором. а так все остальные задачи решаются на пр200. таким образом, если возможно уложить бюджет новой разработки в5-7 тыр, то я бы две таких платы купил.

  4. #494
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,999

    По умолчанию

    А какие ключи стоят на выходе ШИМ, какое напряжение питания вентилятора ?
    То есть вам нужен регулятор оборотов c ШИМ, с обратной связью(тахометр)? Получается модуль ввода\вывода... В принципе можно сделать ... Сами платы будут стоить не более 3тр(каждая) + 10тр сама разработка.
    У вас сколько датчиков на оборот стоит? А то получаем с одним 60000обр\мин ...не много ли для вентилятора? Или это для турбины ?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.01.2022 в 10:24.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #495

    По умолчанию

    Я извиняюсь, Сейчас в пути нахожусь, как доберусь до компьютера, я вам в личку скину datasheet на этот вентилятор

  6. #496

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А какие ключи стоят на выходе ШИМ, какое напряжение питания вентилятора ?
    То есть вам нужен регулятор оборотов c ШИМ, с обратной связью(тахометр)? Получается модуль ввода\вывода... В принципе можно сделать ... Сами платы будут стоить не более 3тр(каждая) + 10тр сама разработка.
    У вас сколько датчиков на оборот стоит? А то получаем с одним 60000обр\мин ...не много ли для вентилятора? Или это для турбины ?
    я ещё не у компа, но там вентилятор со своим блоком управления. питание 220в , а для запуска/управления в блок управления надо для задания частоты от 0 до 6000 подать ШИМ с опорной частотой 5кГц ( открытый коллектор npn если память не изменяет). а обратная связь по оборотам унего сколько-то импульсов на оборот. я пересчитывал и входная частота на ПЛК лежит в диапазоне до 1 кГц.

  7. #497
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,999

    По умолчанию

    То есть силовое управление остается штатным(драйвер) ? А сам вентилятор на сколько вольт и мощность?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    я ещё не у компа, но там вентилятор со своим блоком управления. питание 220в , а для запуска/управления в блок управления надо для задания частоты от 0 до 6000 подать ШИМ с опорной частотой 5кГц ( открытый коллектор npn если память не изменяет). а обратная связь по оборотам унего сколько-то импульсов на оборот. я пересчитывал и входная частота на ПЛК лежит в диапазоне до 1 кГц.
    Именно ШИМ? Или можно напряжение?

  9. #499

    По умолчанию

    да у него свой , условно, драйвер. напряжение 220 мощность не помню как до компа доберусь скину даташит.

  10. #500

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    кстати, столкнулся с необходимостью выдавать с пр ШИМ с опорной частотой 5 кГц.
    Я делал режим ШИМ на 2 канала, так как этот функционал для моих плат больше второстепенный, и реализован на внешней плате, то не делал на это упор. Вчера проверял работу на обычной лампе 12В. Есть выбор частоты ШИМ, (100гц, 1кГц, 2кгц, 5кГц, 10кГц) а далее через регистры управление заполнением в диапазоне от 0 до 255.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 50 из 52 ПерваяПервая ... 404849505152 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.07.2016, 08:10
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •