    Все зависит от проекта .Наверное мало проектов где все слоты заняты,имхо ...Датчик это основа любого регулятора ,а каналы связи это сервис в большей части .Вот в засисимости от проекта у пользователя должно быть право выбирать оптимум ,а то как сейчас - нужна одна термопара ,ставь термопреобразователь или целый ПРМ3. Я понимаю если бы аналоговые входа ПР200 были бы универсальные (как у ТРМ) ,тогда и огород городить из отдельных плат и модулей не пришлось ...
    Так же не маловажен для некоторых задач разрядность АЦП и время преобразования ...Какие они у ПРМ3?
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #322
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Может и так, но в одном из последних проектов на ПР-200 нужно было подключить один аналоговый датчик и два канала связи.
    Поэтому может лучше направить усилия на улучшение каналов связи? Но это мое личное мнение и навязывать его я никому не собираюсь.

  3. #323
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Может и так, но в одном из последних проектов на ПР-200 нужно было подключить один аналоговый датчик и два канала связи.
    Поэтому может лучше направить усилия на улучшение каналов связи? Но это мое личное мнение и навязывать его я никому не собираюсь.
    Так я же не просто даю ацп ,но и канал связи вайфай для считывания показаний .И настройка АЦП не требует ПК , можно из браузера любого ...Тоесть данные с термопары поступают в ПР для регулирования и считываются скада для архивирования ,построения графиков итд...
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не планировал опторазвязку ,а что она сейчас есть в термопреобразователях или будет в новых ПРМ3??
    Естественно нет. И "фазу" у нас поймать можно только в раздаточных печах ( алюминий ), ТРМ202 стоит на страже.
    Да устанавливаться будет на место слота rs485. Развязку можно поставить по I2C , тогда сгорит только мср9600
    Всё равно плату менять придётся - но только с оптоизоляцией возможен управляемый аварийный останов.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Есть ли смысл в данных платах? Не все готовы жертвовать каналом связи для подключения одного датчика. Лучше поставить дополнительный модуль.
    Не все используют каналы связи в проектах.
    Для меня экран ПР200 важнее в большинстве случаев-настройка, диагностика.

  5. #325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так же не маловажен для некоторых задач разрядность АЦП и время преобразования ...Какие они у ПРМ3?
    Время опроса одного канала ТС 0,8 с
    Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала 0,6 с
    Разрядность встроенного АЦП 16 бит
    Разрядность ЦАП 12 бит
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Я понимаю если бы аналоговые входа ПР200 были бы универсальные (как у ТРМ) ,тогда и огород городить из отдельных плат и модулей не пришлось ...
    А датчики со встроенными нормирующими преобразователями для чего существуют ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.10.2018 в 10:40.

  7. #327
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Думаю вы и сами знаете .Какая разница ,встроенные или нет ,в смысле цены . Термопары то же идут со встроенными преобразователями?
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #328
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Время опроса одного канала ТС 0,8 с
    Время опроса одного канала ТП /унифицированного сигнала 0,6 с
    Разрядность встроенного АЦП 16 бит
    Разрядность ЦАП 12 бит
    У МСР9600 16 бит за 80мс ....
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    У МСР9600 16 бит за 80мс ....
    У самого АЦП скорее всего такие же значения, это уже дано время через которое данные попадут в алгоритм. Даже за 1 сек. сильно картина по температуре не поменяется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #330
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    У самого АЦП скорее всего такие же значения, это уже дано время через которое данные попадут в алгоритм. Даже за 1 сек. сильно картина по температуре не поменяется.
    Ну это зависит от тех процесса ...При времени цикла ПР 1-10мс о каком времени попадания в алгоритм речь?
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 23313233343543 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •