Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    Сделали бы OwenLogic чек-бокс, отключить фильтр, было бы очень удобно.
    Я уточню в чем причина разночтения в программе и меню прибора, но рассчитывать на быстрое решение вопроса не стоит.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #52

    По умолчанию

    Спасибо Юрий, нашел другое решение.

  3. #53

    По умолчанию

    по хорошему нельзя отключать встроенный фильтр. вы просто сами не рады будете. выц в этот момент попадете в занимательный мир помех, из которого выбраться очень тяжело. у вас входы начнут столько говна собирать, что не будете знать, как исправить.

  4. #54

    По умолчанию

    Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром. Джамперы на ПР200 в положении 4...20 согласно описанию. Подключение датчика по схеме с ограничительным резистором 50 Ом от встроенного источника +24В. Масштаб в меню прибора прописал -1,0 ... +1,0. Пределы в программе вписал от -20 (кПа) до +20. Сигнал не меняется ни в меню прибора "состояние входа" ни в программе при отладке. При этом дискретные входы работают нормально. Входной сигнал изменяется при разных масштабах, но не меняется при фактическом изменении тока датчика

  5. #55
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром. Джамперы на ПР200 в положении 4...20 согласно описанию. Подключение датчика по схеме с ограничительным резистором 50 Ом от встроенного источника +24В. Масштаб в меню прибора прописал -1,0 ... +1,0. Пределы в программе вписал от -20 (кПа) до +20. Сигнал не меняется ни в меню прибора "состояние входа" ни в программе при отладке. При этом дискретные входы работают нормально. Входной сигнал изменяется при разных масштабах, но не меняется при фактическом изменении тока датчика
    Самое простое - поменяйте местами конт. 1 и 2.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #56

    По умолчанию

    На датчике? Там в РЭ страшные кары сулят за переполюсовку

  7. #57
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    На датчике? Там в РЭ страшные кары сулят за переполюсовку
    А Вы уверены, что сейчас у Вас нет переполюсовки?
    Куда подключен 1 и куда подключен 2 конт. датчика?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что сейчас у Вас нет переполюсовки?
    Куда подключен 1 и куда подключен 2 конт. датчика?
    Да, только что проверил ещё раз, конт. 1 на разъёме датчика и на самом датчике +24

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    На датчике? Там в РЭ страшные кары сулят за переполюсовку
    Не на датчике, а на входе скорее всего неправильно, схему подключения выкладывайте. А если и в симуляции не работает, то и программу тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.10.2021 в 14:55.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что сейчас у Вас нет переполюсовки?
    Куда подключен 1 и куда подключен 2 конт. датчика?
    Я меняю даление на датчике и меняется ток как он и должен, меньше давление и меньше ток, мне кажется датчик в порядке

Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •