Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 97

Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В таком случае, в руководстве по эксплуатации даны не верные сведения.
    .
    Вложение 55448
    По поводу ошибок в РЭ не удивляйтесь , там еще не такое бывает. ошибок и не полного описания хватает,стоило бы самим овеновцам создать тему, чтоб люди нашедшие ошибки могли выложить а они оперативно исправить. Не проверял исправили или нет, вот пример :если сделать строго по схеме спалите выходы. Многие люди просто не читают а могли бы в этом случае предъявить. В случае на скрине особо цинично звучит комментарий к схеме.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.06.2021 в 17:49.

  2. #32

    По умолчанию

    Кстати, транзистор выходит из строя от большого напряжения самоиндукции, а не тока.

  3. #33

    По умолчанию

    Внимание на полярность подключения диодов.

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кстати, транзистор выходит из строя от большого напряжения самоиндукции, а не тока.
    И от тока тоже бывает выходят из строя.
    Оба сценария предусматривают наличие идиотов.
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Внимание на полярность подключения диодов.
    Ошиблись, бывает.
    Кстати: В "ОВЕНЕ" перед отправкой в печать делают вычитку документации? Или не царское это дело?
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    И от тока тоже бывает выходят из строя.
    Оба сценария предусматривают наличие идиотов.

    Ошиблись, бывает.
    Кстати: В "ОВЕНЕ" перед отправкой в печать делают вычитку документации? Или не царское это дело?
    Согласен ошибки бывают у всех наверное, но вопрос в количестве, а в данном сл-е еще и в последствиях. Создали бы тему исправили быстрее для пользы дела.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    По поводу ошибок в РЭ не удивляйтесь , там еще не такое бывает. ошибок и не полного описания хватает,стоило бы самим овеновцам создать тему, чтоб люди нашедшие ошибки могли выложить а они оперативно исправить. Не проверял исправили или нет, вот пример :если сделать строго по схеме спалите выходы. Многие люди просто не читают а могли бы в этом случае предъявить. В случае на скрине особо цинично звучит комментарий к схеме.
    Можно ссылку где этот документ находится, я посмотрел, в последних версиях все норм.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Можно ссылку где этот документ находится, я посмотрел, в последних версиях все норм.
    У меня на компе . Если исправили, то очень хорошо. Недавно я Вам скрины давал по входам 0-4000 вопросы были , тогда и скачивал. Там еще были ошибки и недочеты, Вам скрины показывал Вы обещали исправить, возможно исправили, еще показывал недочет в РЭ по ДТС. Т.есть было бы куда скинуть замечания, люди бы отправили , так всеобщими усилиями быстренько исправили, а так затеряются и все.
    РЭ должно быть "четким".
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.06.2021 в 11:20.

  8. #38

    По умолчанию

    Всем добрый вечер. Устройство ПР 200

    Есть некие 2 устройства которое передает данные в размере 36 бит каждое через аналоговые входы, реализовал по 2 проводам A1 (CLOCK) A2 (DATA) - устройство 1 и A3 (CLOCK) A4 (DATA) - устройство 2 . передача одного бита данных занимает 48 ms(задать могу любое). 48 ms * 36 (всего бит) = 1728 ms пакет данных (ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, НЕПРИЕМЛЕМО). данное время не могу уменьшить из за следующих ограничений - ЦИКЛ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 12 ms, МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛЬТРА 10 ms. итого мы получаем 12ms+10ms * 2 (2 Фронта LOW,HI) + 4 ms (пауза для стабильности) = 48ms

    Вход аналоговый как дискретный
    Максимальный уровень фронта 5В
    Минимальный уровень фронта 0В
    Переключение в 1 - 4,5В
    переключение в 0 - 4В


    Заметил такой момент что не через OWEN LOGIC а через настройки ПР 200 можно задать ФИЛЬТР с 0 временем но в виду того что используется около 90 устройств это не совсем удобно.

    Если установить фильтр в 0 значение время пакета будет составлять порядка 0,9 - 1 сек - что приемлемо в данном проекте.

    Вопрос №1 - как через OWEN LOGIC задать значение фильтра равное 0
    Вопрос №2 - есть модуль расширения для подключения доп устройств как я понимаю данный модуль реализован по протоколу SPI есть ли документация как общаться с ПР в сверх быстром режиме (кроме modbus)

  9. #39

    По умолчанию

    I2C на аналоговых входах, это мощно, время фильтра в 0, через лоджик скорее всего не задать.
    протокол между пр и прм закрытый.

    А что за "некие 2 устройства", чем они занимаются?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.06.2021 в 08:12.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #40

    По умолчанию

    Считыватель карт.
    Последний раз редактировалось monsterrnd; 25.06.2021 в 10:03.

Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •