    Цитата Сообщение от sasha_pavl Посмотреть сообщение
    Добрый день! Помогите советом, есть программируемое реле ПР200 с аналоговыми входами, к ним подключен датчик температуры с выходом 4...20 мА и вот как собственно в программе обрабатывать этот сигнал не понятно (нужно получить целое число), в хелпаке такого нет, на форуме не нашел. Может кто сталкивался с таким, кто чем может помочь?
    Цитата Сообщение от dzukp Посмотреть сообщение
    Можно ли как-то узнать, что аналоговый вход 4..20 (0..20) оборван (ток менее 4мА для 4..20) или короткое замыкание (ток более 20мА)?
    Посмотрите внимательно приложенную программу.

    Макрос даёт возможность отрабатывать ситуации выхода за диапазон.
    Экран ПР 200 даёт высший приоритет при отображении состояния "true" булевых переменных. За счёт этого показываем аварийные состояния поверх белиберды летящей с неисправного датчика.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.06.2021 в 12:30.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение
    Добрый день, Всем!
    Именно с попытки реализовать подключение через шунтирующее сопротивление я и начинал.
    И получил подсказку от службы поддержки что в варианте яПР200 все уже заложено внутри.устройства.
    Вложение 55424
    (И спасибо за это)
    Тогда в чем неверность.
    И есть ли у кого пример реально работающей схемы подключения датчика давления для ЖКХ, ПД100-371, и датчика температуры ДТС Рт100.
    Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)

    С уважением Сергей
    Вы прочли что я Вам в предыдущем посте написал? Судя по Вашей схеме у Вас НЕТ источника питания токовой петли. Полярность имеет значение возможно Вы уже сожгли вход.Для "кривого" подключения ДТС в лоб (без НПТ судя по вашей схемке) Вам нужно просто переставить перемычки в положение 0-4000Ом и настроить соответствующий вход на этот режим в ОЛ. Макрос есть в МК.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.06.2021 в 12:53.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ко Посмотреть сообщение

    Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)
    Это конечно сильно!!! Особенно полезно для практики. Вы 220 в качестве источника питания ТП не пробовали? Судя по вопросу в техподдерку можно понять что да. Еще повторю читайте РЭ на стр25-27 все касаемо этого дела расписано в т.ч расчет Rогр.
    Изображения Изображения

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Это конечно сильно!!! Особенно полезно для практики. Вы 220 в качестве источника питания ТП не пробовали? Судя по вопросу в техподдерку можно понять что да. Еще повторю читайте РЭ на стр25-27 все касаемо этого дела расписано в т.ч расчет Rогр.
    Спасибо за подсказку. Можно указать ссылку на руководство по экслуатации на которое Вы ссылаетесь. по датчику давления удалось найти только краткое руководство.

    А в руководстве по ПР200 для режима 4-20 мА указана такая схема Схема поключения к ПР200.jpg.
    И еще, что является признаком активного или пасивного датчика.

    Спасибо,
    С уважением сергей

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Для режима 4-20mA так и должно быть, у Вас при отключенном датчике не 4 mA, а 0, уравнение прямой.
    По остальным вопросам нужна схема подключения и тип сигналов.
    Добрый вечер, Всем!
    В документации ПР200 указана схема подключения активного датчика
    Схема поключения активного датчика к ПР200.jpg.
    Уточнил конкретную модель датчика: ПД100.ДИ0.1-371-1.0
    Отсюда и вопрос к Вам ЮРИЙ (как представителю разработчика): датчик данной модели является "активным" или "пассивным"?
    В чем состоит принцип акивности или пассивности. Как это указывается в кодировке устройств или в другом месте документации.
    Если он "активный" то значит можно использовать вышеуказанную схему или нет?

    С уважением Сергей.

  6. #26

    По умолчанию

    https://insat.ru/upload/iblock/bd9/re_pd100i_2874.pdf
    У Вас вместо ТРМ будет ПР, Rогр посчитаете сами надеюсь. В руководстве на ПР в кружочках нарисованы эквивалентные схемы источника тока,чем отличается от схемы соединений надеюсь разберетесь. Активный выход датчика не требует внешнего питания ТП, но это не Ваш случай.
    У Вас есть поисковик в компе? неужели нельзя найти там ответы на простейшие вопросы?А то какой-то ликбез получается.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.06.2021 в 06:38.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    https://insat.ru/upload/iblock/bd9/re_pd100i_2874.pdf
    У Вас вместо ТРМ будет ПР
    Спасибо Sergej

    Спасибо Serj, за подсказку!
    Используя подход, аналогичный вашему ( по преобразованию стандартной схемы подключения неактивного преобразователя давления и указания службы поддержки о значениях Rн и Rогр.( “Сопротивление шунтирующего резистора на входе ПР200 составляет 121 Ом в режиме 4..20мА (он уже распаян на плате). Ограничивающий резистор вам не понадобиться, так как сопротивление входа ПР200 уже лежим в допустимых значениях.). Сдандартная схема может принять следующий вид.
    Схема поключения пасивного датчика к ПР200.jpg

    А при переносе полученной (скорректированной) схемы на конкретные устройства ПД100-ДИО-371 и ПР200 (с встроенным источником питания 24 в) получается следующий вариант
    Схема поключения пасивного датчика ПД100 к ПР200.jpg


    Фактически это выливается коммутацию с помощью трех проводников.

    Готов услышать замечания об ошибках в рассуждениях.

    При реализации данной схемы на экране ПР200 получил значение “9,9”(постоянно) при подключенных контактах аналогового входа. А при отключении контактов аналогового входа АI1, высвечивается показание “-2,5”, при реальном давлении, меняющимся в диапазоне от 2,5 до 3,9 атм..

  8. #28

    По умолчанию

    Сейчас подкл правильно. Проверяйте настройки входа перемычками и в ОЛ. Вы никак не можете понять простую вещь ,вход ПР физически может измерить от 0 до 21,6 ма , нижний предел измерения датчика соответствует току 4ма, верхний 20ма, т.е исправный датчик регулирует ток в этих пределах, когда Вы откл. датчик ток становится равным 0.Далее значение линейно масштабируется в соответствии с настройками в ОЛ, а именно НГ в настройках соответствет-4ма. ВГ- 20 ма . входной сигнал что выходит за пределы 4-20 тоже масштабируется. Алексей Геннадьевич выложил Вам хороший макрос изучите.Не знаю уж подробней некуда.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 06.06.2021 в 05:31.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Сейчас подкл правильно.
    Спасибо, Sergej!
    хотя Макрос адресовался не мне, но буду использовать как образец настройки среды

    Всем спасибо за внимание, Сергей.

  10. #30

    По умолчанию

    В таком случае, в руководстве по эксплуатации даны не верные сведения.
    Согласно графика вход должен работать как амплитудный ограничитель.
    Согласно макроса, характеристика линейна на всем диапазоне.
    d_4_20.jpg

Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •