Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 97

Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
    Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
    При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
    Проверьте без давления, должно быть 4 mA и 0 бар. 1 Ток входы.jpg
    При 20 mA - 16 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2021 в 15:51.

  2. #82

    По умолчанию

    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?

  3. #83
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
    Я же предложил в 79 посте, можно любую зависимость "нарисовать"!
    Если и датчик и входа барахлят(характеристика сдвинута, наклонена) можно прямо по показаниям с экрана настраивать, для этого вывести переменные на экран для редактирования! Конечно погрешность измерения увеличится, короче, как временное решение думаю пойдёт.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 09:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #84

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Калибровка входов не производилось.
    Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
    Вам на это Сергей0308 уже ответил, читайте пост #79.
    Если не калибровали, то могли уже вход подпалить или тестер у вас не точно показывает. Приборы должны быть не дешёвый китай и поверены.

    Вам уже два раза написал, включите датчик без давления, должно быть 4 mA и 0 бар на ПР. Вы 3 дня этого сделать не можете. Сразу и тестер проверите и вход и датчик.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 09:47.

  5. #85

    По умолчанию

    Датчик находится на объекте, я не делаю пока что могу.
    Что вы можете сказать на то что, я подключаю один датчик на все 4 входа поочереди(все входы настроены одинаковы. калибровки никакой не было). На всех входах ПР показывает разный ток. (совпадают на первом и на четвертом входе).

  6. #86

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Датчик находится на объекте, я не делаю пока что могу.
    Что вы можете сказать на то что, я подключаю один датчик на все 4 входа поочереди(все входы настроены одинаковы. калибровки никакой не было). На всех входах ПР показывает разный ток. (совпадают на первом и на четвертом входе).
    Такое впечатление, что вы поспорить хотите, а не выяснить причину. Вам уже ответил на все вопросы. Датчик без давления должен выдать 4 мА. Проверили? если окажется врёт тестер возьмите другой. Когда выясните, что датчик и тестер работают правильно, подключайте ко входам и смотрите на сколько отличие, если до 0,05 бар, это нормально, если больше калибруйте или снимайте график зависимости и подключайте через макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 10:18.

  7. #87

    По умолчанию

    Спорить не собираюсь.
    Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
    Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
    Такие показания с завода нормально? Пытаюсь понять почему 4 входа показываю разные значения?
    Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 10:31.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Соприть не собираюсь.
    Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
    Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
    Вы опять не написали единицы измерения, а тестер что показывает?

  9. #89

    По умолчанию

    Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
    Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?

  10. #90
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
    Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?

    Если бы тестер (включенный последовательно с датчиком) показывал всегда 4 мА, а входы ПР - 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4, то вопросы были бы к ПР.
    А если тестер вместо 4 мА "показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА, то выбрось, сам знаешь куда, свой датчик.
    Т.к. исправный датчик - генератор стабильного тока, который не зависит от изменения входного сопротивления входа ПР и не зависит от изменений напряжения питания в цепи датчика.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •