Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Д.б
+24V-->резистор-->1 конт. датчика
2 конт датчика --> AI
-24V-->COM3
Захват-01.png
Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 15:04.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Здравствуйте
При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
Спасибо
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)