Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #1

    По умолчанию ПР200 и аналоговые входа

    Добрый день! Помогите советом, есть программируемое реле ПР200 с аналоговыми входами, к ним подключен датчик температуры с выходом 4...20 мА и вот как собственно в программе обрабатывать этот сигнал не понятно (нужно получить целое число), в хелпаке такого нет, на форуме не нашел. Может кто сталкивался с таким, кто чем может помочь?

  2. #2
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Задай пределы в свойствах входа

  3. #3

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sasha_pavl Посмотреть сообщение
    и вот как собственно в программе обрабатывать этот сигнал не понятно (нужно получить целое число),
    Добрый день. На форуме смотрите в разделе ПР114. 200 это продолжение ПР114.
    Конкретно по вашему вопросу. Убедитесь, что перемычками выставлен вход на 4-20ма. В свойствах входа укажите что он именно 4-20ма. Затем например если у Вас датчик температуры на диапазон от 0 до 150 градусов, там же свойствах входа укажите нижнию границу 0, верхнюю 150. И тогда в программу с входа будете получать вещественное число (float) от 0 до 150. Дальше уже обрабатывайте как Вам нужно. Если нужно целочисленное значение поставьте блок преобразования из флоат в инт.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. На форуме смотрите в разделе ПР114. 200 это продолжение ПР114.
    Конкретно по вашему вопросу. Убедитесь, что перемычками выставлен вход на 4-20ма. В свойствах входа укажите что он именно 4-20ма. Затем например если у Вас датчик температуры на диапазон от 0 до 150 градусов, там же свойствах входа укажите нижнию границу 0, верхнюю 150. И тогда в программу с входа будете получать вещественное число (float) от 0 до 150. Дальше уже обрабатывайте как Вам нужно. Если нужно целочисленное значение поставьте блок преобразования из флоат в инт.
    С уважением.
    Спасибо за помощь!

  6. #6

    По умолчанию

    здравствуйте!а как потом сделать чтобы второй вход делал соотношение 1:11?

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Начальный вопрос был 2 года назад.
    Поэтому несколько не понятно.
    Если просто разделить число, есть функция деления.
    Опишите задачу конкретнее.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8

    По умолчанию

    Самое интересное, что этот же запрос прислали в support в развернутом виде, а на форуме расчет на ясновидящих.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.11.2015
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    67

    По умолчанию

    Полазил по форуму, но ответа не нашел, так что здесь.
    Имеется в наличии ОВЕН ПР200-220.2.0.0 Планируется использовать для управления процессом водоподготовки (для парогенератора).Выходы используемых датчиков разные. Т.е. датчик уровня на выходе выдает 4-20 mA, а вот выход остальных - реле 24В. Так как на дискретные входы подключить эти датчики не представляется возможным, решили использовать аналоговые входы как дискретные: как раз 1 для 4-20 и 3 для дискретных (индуктивные датчики с нормально открытым контактом).
    Вот теперь вопрос - можно ли настраивать два связанных аналоговых входа на разные измерения? То есть, на AI1 будет поступать сигнал 4-20mA, а на AI2 24В. Вообще каждый вход настраивается отдельно, так что, надеюсь, все заработает.Но хотелось бы знать наверняка.
    Заранее спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SF_Axel Посмотреть сообщение
    Полазил по форуму, но ответа не нашел, так что здесь.
    Имеется в наличии ОВЕН ПР200-220.2.0.0 Планируется использовать для управления процессом водоподготовки (для парогенератора).Выходы используемых датчиков разные. Т.е. датчик уровня на выходе выдает 4-20 mA, а вот выход остальных - реле 24В. Так как на дискретные входы подключить эти датчики не представляется возможным, решили использовать аналоговые входы как дискретные: как раз 1 для 4-20 и 3 для дискретных (индуктивные датчики с нормально открытым контактом).
    Вот теперь вопрос - можно ли настраивать два связанных аналоговых входа на разные измерения? То есть, на AI1 будет поступать сигнал 4-20mA, а на AI2 24В. Вообще каждый вход настраивается отдельно, так что, надеюсь, все заработает.Но хотелось бы знать наверняка.
    Заранее спасибо.
    Настраивать можно, главное джампера правильно выставить, а вообще может взять модификацию на дискретные входы 24В, и работать с индукционными по более привычной схеме, главное условие это тип p-n-p, иначе и на аналоговых в дискретном режиме работать не будет, если там именно реле то без разницы, но обычно транзисторный выход, так что уточните.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •