  1. #1

    По умолчанию ПР102, ИПП120 и макроссы температуры

    Здравствуйте, уважаемые. Вопрос по макросам температуры, использовал ранее в ПР200 макросы pt100 и pt500, никаких проблем небыло. Создал программу для ПР102, макросы при симуляции сразу выдают 1 на выходе эррор, при заливке программы в ПР, не отображается температура, входы якобы в ошибке, датчики подключены. В симуляции ввожу значение 93 на аналоговый вход и ошибка пропадает, как с этим бороться ? Установить константу что ли на входе в макрос со значением 93 ? Кто с таким сталкивался ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые. Вопрос по макросам температуры, использовал ранее в ПР200 макросы pt100 и pt500, никаких проблем небыло. Создал программу для ПР102, макросы при симуляции сразу выдают 1 на выходе эррор, при заливке программы в ПР, не отображается температура, входы якобы в ошибке, датчики подключены. В симуляции ввожу значение 93 на аналоговый вход и ошибка пропадает, как с этим бороться ? Установить константу что ли на входе в макрос со значением 93 ? Кто с таким сталкивался ?
    В ПР102 эти макросы вообще не нужны, настраиваете входы и сразу получаете температуру, в эмуляции тоже надо вводить сразу температуру.
    Вывести ошибку обрыва можно простым сравнением, например с 1 градусом температуры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.12.2021 в 10:45.

  3. #3

    По умолчанию

    На ПР102 тип ТС устанавливается в свойствах входа. Макрос не нужен.

  4. #4

    По умолчанию

    Понял ! Спасибо, уважаемые !

  5. #5

    По умолчанию

    Уважаемые, еще один вопрос. Температуры отображает теперь ИПП120, но при отключенных датчиках показывает значение 99.9 градуса, какой выход из ситуации ? Это значение постоянно одно и то же будет или нет, смогу ли я использовать это значение для создания аварии ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Уважаемые, еще один вопрос. Температуры отображает теперь ИПП120, но при отключенных датчиках показывает значение 99.9 градуса, какой выход из ситуации ? Это значение постоянно одно и то же будет или нет, смогу ли я использовать это значение для создания аварии ?
    Добрый день. Рекомендую увеличить кол-во разрядов для полноценного отображение значения при обрыве датчика, и для регистрации аварии сделать сравнение на большее значение чем Ваш рабочий диапазон.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Рекомендую увеличить кол-во разрядов для полноценного отображение значения при обрыве датчика, и для регистрации аварии сделать сравнение на большее значение чем Ваш рабочий диапазон.
    Здравствуйте, Юрий. Не понимаю, в приборе отображает 99,9 а в симуляторе 0, откуда берется 99,9 ?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Юрий. Не понимаю, в приборе отображает 99,9 а в симуляторе 0, откуда берется 99,9 ?
    Если значение больше 100, а разрядов для вывода три, с одним знаком, то так и будет, симулятор это отдельная темя не связанная. Но это при условии что при подключенном датчике температура корректная. Нужно увеличить кол-во разрядов на панели, тогда станет понятно что выводится. Для каждой НСХ будет свой код при обрыве.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Похожие темы

  1. Вопрос по ПР102.
    от baturik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 08:32
  2. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2020, 15:53
  4. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •