Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #71

    По умолчанию

    И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)
    Посмотрите и через меню, при 9,06 долдно быть 5,06 бар, если я правильно понял. Вход настроен джамперами на режим 4-20?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    И ешё вопрос. Можно ли с аналогово входа просто получать ток с датчика без перевода?
    Можно, диапазон нижний и верхний ставим 4-20, и будет ток.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
    Спасибо
    Не написали какой датчик у вас 0-20 mA или 4-20 mA,
    Вы 0-16 бар настроили, а соответствие тока входа току датчика выставили? Перемычки проверили?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.11.2021 в 17:11.

  5. #75

    По умолчанию

    Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
    Как проверить соответствие тока датчика с током входа?

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
    Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
    Просто. Включить тестер в разрыв цепи, на измерение тока.....

    ЗЫ. Почему вы решили, что именно в датчике (ПР200) проблема?

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Перемычки проверил. Датчик на 4-20 мА
    Как проверить соответствие тока датчика с током входа?
    Датчик без давления, должен выдавать 4 mA, тестером и проверьте в разрыве цепи датчика. В ПР200 должно показывать 0 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.11.2021 в 15:42.

  8. #78

    По умолчанию

    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА

  9. #79
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
    А зависимость какая прямая или обратная, бывает и обратная зависимость, короче, по 10 точкам сделайте замеры тока(с 0 бар до 15,3 бар с шагом 1,7 бар) и постройте свою зависимость, в менеджере компонентов есть соответствующий макрос, пойдёт как временное решение, пока Вы будете приобретать исправный датчик!
    В другом приборе могла быть введена коррекция, ну если Вы ток правильно измерили!
    Да, заодно и ПР замените, вероятно во время экспериментов Вы входа подпалили.
    И надеюсь Вы никакую калибровку не производили?
    А то бывает своеобразно одарённые товарищи сразу после покупки ПР делают калибровку, а потом жалуются что не правильно показывает(в лучшем случае)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 14:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #80

    По умолчанию

    Если датчик 0-16 бар и выход 4-20ма ,и линейная зависимость, то уравнение графика выходит так y=1*I-4 (ток в ма), если не ошибаюсь. Вы Никита не правы:
    Должно быть 4.7, показывает 3.2
    , прав Юрий Ревака 5,06 при 9,06 ма.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 28.11.2021 в 15:15.

Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •