Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 97

Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не на датчике, а на входе скорее всего неправильно, схему подключения выкладывайте.
    От +24В встроенного источника - резистор 50 Ом - конт СОМ3 на ПР200 - от конт.А1 ПР200 - конт.1 датчика - от конт.2 датчика - -24В источника на ПР200

  2. #62
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    От +24В встроенного источника - резистор 50 Ом - конт СОМ3 на ПР200 - от конт.А1 ПР200 - конт.1 датчика - от конт.2 датчика - -24В источника на ПР200
    Не правильно!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #63
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Д.б
    +24V-->резистор-->1 конт. датчика
    2 конт датчика --> AI
    -24V-->COM3

    Захват-01.png
    Последний раз редактировалось petera; 14.10.2021 в 15:04.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    Я меняю даление на датчике и меняется ток как он и должен, меньше давление и меньше ток, мне кажется датчик в порядке
    Значит вход подключён неправильно или программа с ошибками.

  5. #65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Не правильно!
    Да, это я ошибся, почему-то был уверен что + надо на СОМ, невнимательно смотрел. Всем спасибо, заработало

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    От +24В встроенного источника - резистор 50 Ом - конт СОМ3 на ПР200 - от конт.А1 ПР200 - конт.1 датчика - от конт.2 датчика - -24В источника на ПР200
    Пипец грамотеи))) +24 через резистор на минус входа подали, а + входа через датчик на -24, в итоге на входе полярность перепутана.

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от btz56 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром.
    Правильно вам сказали, выкладывайте сначала схему подключения.

  8. #68

    По умолчанию

    Здравствуйте
    При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
    Спасибо

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    При подключении датчика давления Danfoss MBS 1700 к аналоговому входу ПР200-220.3.X, возникает проблем в том, что давление отображается неверно. (Датчик исправен 100%) При подключение этого же датчика к другому контроллеру давление отображается верно. В настройках прибора настроил нижнюю границу 0, верхнюю границу 16.(Датчик на 0...16 бар). Разница на 1.5.(Должно быть 4.7, показывает 3.2). Подскажите пожалуйста как это можно исправить ???
    Спасибо
    Добрый день, а можете посмотреть ток при этом какой в системном меню регистрируется? ALT(3сек)->Входы-> Аналоговые
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #70

    По умолчанию

    Ток измерял мультиметром на входе( 9,06 мА)

Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •