Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97

Тема: ПР200 и аналоговые входа

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    Считыватель карт.
    А подробнее, тип, протокол, обычно считыватели работают на более высокой частоте чем можно протянуть через аналоговый вход ПР, или это что-то нестандартное?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #42

    По умолчанию

    Тут вы правы - нестандартное, изначально протокол wiegand - установил дополнительный контроллер между СЧИТЫВАТЕЛЕМ и ПР, написал для контроллера программу преобразования протоколов с wiegand в свой протокол похожий на I2C только без адресации подобрал тайминги которые ПР может обработать.

    Свой протокол. в данный момент все работает но не устраивают тайминги, минимальное время на котором считывает ПР 40-44 мс, это много
    ПРОТОКОЛ.png

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    Тут вы правы - нестандартное, изначально протокол wiegand - установил дополнительный контроллер между СЧИТЫВАТЕЛЕМ и ПР, написал для контроллера программу преобразования протоколов с wiegand в свой протокол похожий на I2C только без адресации подобрал тайминги которые ПР может обработать.

    Свой протокол. в данный момент все работает но не устраивают тайминги, минимальное время на котором считывает ПР 40-44 мс, это много
    ПРОТОКОЛ.png
    Я бы рекомендовал на промежуточном контроллере сделать преобразование сразу в модбас, тогда не нужно ничего замедлять, а наоборот можно ускорить, результат оформить в регистр и его уже ПР прочитает и расшифрует. С аналоговым входом сильно быстро не получится даже если фильтр убрать в ноль, да и OwenLogic это не позволяет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #44

    По умолчанию

    Я тоже думал так сделать. но переделка займет не мало времени. что опять не приемлемо. а также нужен будет преобразователь в RS485 ModBus.

  5. #45

    По умолчанию

    если фильтр убрать в 0, то на 20 мс уменьшится с каждого бита, итого 720 мс будет прирост что уже будет вполне приемлемо. все дело в том что в что ПР видит смену фронта через 20-22 МС, как раз у меня цикл программы 12 мс и фильтр 10 мс.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    Тут вы правы - нестандартное, изначально протокол wiegand - установил дополнительный контроллер между СЧИТЫВАТЕЛЕМ и ПР, написал для контроллера программу преобразования протоколов с wiegand в свой протокол похожий на I2C только без адресации подобрал тайминги которые ПР может обработать.

    Свой протокол. в данный момент все работает но не устраивают тайминги, минимальное время на котором считывает ПР 40-44 мс, это много
    ПРОТОКОЛ.png
    Мне кажется у Вас получился идеальный пример(хоть в учебники заноси) как не нужно делать! Всю абсурдность решения(как вишенка на торт) подчёркивает дополнительный контроллер между считывателем и ПР!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monsterrnd Посмотреть сообщение
    если фильтр убрать в 0, то на 20 мс уменьшится с каждого бита, итого 720 мс будет прирост что уже будет вполне приемлемо. все дело в том что в что ПР видит смену фронта через 20-22 МС, как раз у меня цикл программы 12 мс и фильтр 10 мс.
    Я как-то делал опыты с временем фильтра и возможностью по максимальной частоте на дискретном входе https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, и если не ошибаюсь, если время цикла больше времени фильтра, то все будет определяться большим временем, т.е. временем цикла, возможно для аналогового входа это не работает, тогда менять вручную через меню экрана.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #48

    По умолчанию

    мне самому не нравится данное решение особенно использование аналоговых входов, но пришлось так сделать.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я как-то делал опыты с временем фильтра и возможностью по максимальной частоте на дискретном входе https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, и если не ошибаюсь, если время цикла больше времени фильтра, то все будет определяться большим временем, т.е. временем цикла, возможно для аналогового входа это не работает, тогда менять вручную через меню экрана.
    про экранное меню, знаю писал, есть не удобство, много устройств около 90. на каждом по 2 считывателя это итого перестраивать после прошивки придется по 4 входа на каждом. убрали бы в овене ограничение 10 мс

  10. #50

    По умолчанию

    Сделали бы OwenLogic чек-бокс, отключить фильтр, было бы очень удобно.

Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 13:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 15:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •