Можно ли как-то узнать, что аналоговый вход 4..20 (0..20) оборван (ток менее 4мА для 4..20) или короткое замыкание (ток более 20мА)?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день!
Подключение датчика давления (371) и датчика температуры аналоговым входам ПР200.
По документации должно быть просто. Но результата пока не получилось.
Создал небольшой фрагмент программы для вывода показания датчиков на экран ПР200.
(скриншоты в прикрепленных файлах).
После загрузки программы в ПР200,непонятно почему на экран выводятся не нулевые показания ДАЖЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ датчиках (это видно на скриншоте экрана устройства и пустых клеммах аналоговых входов).
При подключении датчика давления на вход А1 и датчика температуры на вход А2, на экране поля предназначенные для вывода этих переменных НЕ МЕНЯЮТСЯ.
В предшествующих постах упоминалось о необходимости проверки установки джамперов. Может ли это иметь отношение к данной ситуации. В чем может быть причина этой ошибки. И где о переключении джамперов можно почитать более подробно. Как правильно их установить.
скрин Aналоговый вход АI1.jpg
скрин Aналоговый вход АI2.jpgскрин визуализация показателя параметра давления Aналоговый вход АI2.jpgскрин визуализация показателя параметра температуры Aналоговый вход АI2.jpgПР200 без поключения аналоговых входов2.jpgПР200 с подключение датчика температуры к AI2_2.jpg
Спасибо
С уважением СергеЙ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Даже в кратком руководстве есть про перемычки
scan 1.png
Если ПР новое, из коробки, то по умолчанию перемычки стоят в позиции для измерения 4..20 мА
У вас на экране для вывода давления нужно поставить параметры для переменной не 2 знака, а три(будет две цифры до запятой и одна после), т.к. диапазон входа AI1 задан 0..100. Или диапазон входа поменяйте на 0..10.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
скрин состояния перемычек аналоговых входов.jpg
скриншоты перемычек
Вариант использованной схемы подключения датчика давления (371).jpg
Вариант использованной схемы подключения датчика температуры.jpg
Добрый вечер, Всем!
Спасибо за быстрый и оперативный ответ и подсказки.
Использованный вариант подключения датчиков попытался изобразить на скришотах прикрепленных файлов.
не совсем понял что значит "тип сигналов". датчики подключены постоянно. (давление не более 4 атм, температура - комнатная не более 35 градусов)
С уважением Сергей
У Вас не будет ничего работать , не понятно какой у Вас датчик давления если с выходом 4-20ма и пассивный, то нужно еще подать питание токовой петли и возможно ограничительный резистор это зависит от сопротивления нагрузок цепи и ее (токовой петли) напр. питания. Если только ПР200 у Вас, то сопротивление ее входа в режиме 4-20 равно 121Ом.Если датчик ПД100 почитайте РЭ на датчик там ст.25-27 все расписано и схемка.Только на схеме в РЭ ТРМ , в ТРМ нет шунтирующего резистора , там внешний ,для ПР200 он не нужен.
ДТС без НПТ в "лоб" к ПР можно подключить только "кривоватым "способом в режиме входа 0-4000Ом., лучше через НПТ в режиме входа 4-20ма.
так называются унифицированные сигналы например "4-20ма","0-20ма","0-10В" и т.п.не совсем понял что значит "тип сигналов".
Добрый день, Всем!
Именно с попытки реализовать подключение через шунтирующее сопротивление я и начинал.
И получил подсказку от службы поддержки что в варианте яПР200 все уже заложено внутри.устройства.
Скрин письма в службу поддержки.png
(И спасибо за это)
Тогда в чем неверность.
И есть ли у кого пример реально работающей схемы подключения датчика давления для ЖКХ, ПД100-371, и датчика температуры ДТС Рт100.
Имеет ли значение полярность подключения контактов?. (Хотя для практики пытался проверять вариант меняя контакты местами)
С уважением Сергей