Тема: Сбой работы ПЛК110-60м(М02) при работе по TCP

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию Сбой работы ПЛК110-60м(М02) при работе по TCP

    Доброго времени суток!
    Проблема следующего характера. При передаче на верхний уровень 50 регистров (Modbus Slave в конфигураторе) по протоколу TCP/IP (порт 502) происходит сброс ПЛК (перезапуск пользовательской программы). При этом Retain-переменные сохраняются. ПЛК просто в один момент тихо мирно останавливается, отключая все выходы.
    Заменил модуль ТСР на RS485 - сбои работы исчезли (АС4 с другой стороны). Но это временная мера. Необходимо ТСР.
    В пользовательской программе работа с ТСР больше нигде не производится.
    Еще заметил такой момент, что при подключении через Ethernet порт к ПЛК (через Codesys) и горячем обновлении пользовательской программы обрывается связь с панелью СП307 (панель мастер, порт RS232). Хотя на других объектах такого не замечал ни разу. Да и панель как-то сама по себе подтормаживает. Не критично, но опять в сравнении с аналогичными объектами ощутимо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    возможно надо увеличить цикл, если есть такая возможность в этом плк.
    по поводу обрыва связи с панелью во время перезаливки программы удивляться нечему, как по другому то может быть?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Allmax, а у вас контроллер продолжал работать, только выходы не работали у ПЛК?
    И еще какая прошивка? На 3.52 TCP плохо работает.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Allmax, а у вас контроллер продолжал работать, только выходы не работали у ПЛК?
    И еще какая прошивка? На 3.52 TCP плохо работает.
    Да, контроллер работал.
    Да выходы отключались,а выполнение пользовательской программы начиналось сначала.
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 0.3.51
    Need Target version >= 3.07
    Compiled: 11:36:39 Mar 14 2016
    STM32 binary version 114

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    возможно надо увеличить цикл, если есть такая возможность в этом плк.
    по поводу обрыва связи с панелью во время перезаливки программы удивляться нечему, как по другому то может быть?
    По поводу потери связи с панелью. Во время горячего обновления программы с обрывами связи с панелью столкнулся впервые
    Цикл 10 мс. Программа выполняется за 1,5-3 мс
    Последний раз редактировалось Allmax; 27.12.2016 в 22:31.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    0.3.51? Что-то у вас совсем старая прошивка.
    Перепрошейтесь на 0.3.53 или любую выше. Думаю, что проблемы уйдут.

  6. #6

    По умолчанию

    Allmax, перепрошивайте ПЛК на версию 0.3.64.
    Скачать можно здесь: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Инструкция по способам смены прошивки прилагается.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2014
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    0.3.51? Что-то у вас совсем старая прошивка.
    Перепрошейтесь на 0.3.53 или любую выше. Думаю, что проблемы уйдут.

    Цитата Сообщение от Евгений Багаев Посмотреть сообщение
    Allmax, перепрошивайте ПЛК на версию 0.3.64.
    Скачать можно здесь: http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Инструкция по способам смены прошивки прилагается.
    Спасибо! Сменю прошивку отпишусь

Похожие темы

  1. плк63 сбой работы
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 00:50
  2. Сбой в работе ПЛК110-220.60.Р-М
    от _Nikolay_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 18:44
  3. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
  4. трм 501 сбой при работе таймера
    от игорь викторович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 16:48
  5. Сбой в работе ТРМ33
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 14:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •