    Есть анализатор мутности с выходным сигналом 4-20мА активный требуется подключить к ПК сервер + дискретным сигналом (сухой контакт) включать световое табло при достижении заданного предельного значения. У анализатора нет больше выходных сигналов.
    Как я вижу схему:
    1 цепочка:
    Анализатор - сигнал 4-20мА - Преобразователь интерфейсов АС2-М - интерфейс RS485 - ПК
    2 цепочка:
    ПК - интерфейс RS485 - Модуль дискретного вывода МУ110-8Р - световое табло

    Посоветуйте, что можно улучшить и удешевить схему? мб я что-то перемудрил.
    Дополнительно вопросы:
    1 Сигнал от анализатора активный по 2 проводной линии, это как то скажется на подключении к преобразователю интерфейсов у которого свое питание?
    2 Для включения светового табло использовал модуль дискретного вывода, мб есть более простое решение?

    Заранее спс!

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cat2000 Посмотреть сообщение
    Есть анализатор мутности с выходным сигналом 4-20мА активный требуется подключить к ПК сервер + дискретным сигналом (сухой контакт) включать световое табло при достижении заданного предельного значения. У анализатора нет больше выходных сигналов.
    Как я вижу схему:
    1 цепочка:
    Анализатор - сигнал 4-20мА - Преобразователь интерфейсов АС2-М - интерфейс RS485 - ПК
    2 цепочка:
    ПК - интерфейс RS485 - Модуль дискретного вывода МУ110-8Р - световое табло

    Посоветуйте, что можно улучшить и удешевить схему? мб я что-то перемудрил.
    Дополнительно вопросы:
    1 Сигнал от анализатора активный по 2 проводной линии, это как то скажется на подключении к преобразователю интерфейсов у которого свое питание?
    2 Для включения светового табло использовал модуль дискретного вывода, мб есть более простое решение?

    Заранее спс!
    Чем ПР200 не подошло?

  3. #3

    По умолчанию

    Посмотрел ПР200 вроде подходит:
    1 можно подключить аналоговый сигнал 4-20мА активный
    2 можно включить нагрузку дискретным сигналом
    3 передать сигнал на ПК

    Если можно уточнение, ибо в программировании не силен вообще. Можно ли запрограммировать реле так чтобы включать нагрузку (световое табло) только при достижении предельного значения измеряемого сигнала?

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Можно как угодно, предельное значение, это как я понимаю - 20 мА, ставите оператор сравнения и любое значение, если в мА, 4 - 20 мА!

  5. #5

    По умолчанию

    Спс большое Сергей0308, вы мне очень помогли!

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Как-то так: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПР200.PNG 
Просмотров:	305 
Размер:	26.3 Кб 
ID:	25159

  7. #7

    По умолчанию

    Спс, скачал чтобы не забыть.

  8. #8

    По умолчанию

    Анализатор --> ТРМ200 --> AC-4 --> ПК
    Реле ТРМ200 --> Лампа

    P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 27.06.2016 в 16:43.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
    Нет, это такой тренд.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Анализатор --> ТРМ200 --> AC-4 --> ПК
    Реле ТРМ200 --> Лампа

    P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
    ТРМ200 - недостаточно, там нет выходных устройств, тогда уж ТРМ202, но тогда потребуется блок питания, что в сумме по цене составит то же что и ПР200 с гораздо большими возможностями или как говорится с большими перспективами развития, прикол, это когда за те же деньги гораздо меньше возможностей, здесь как раз и обсуждаем все предложенные варианты, что бы прикола не получилось!

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подбор оборудования
    от tsv 2016 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 17:57
  2. Подбор оборудования.
    от _Александр_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 12:01
  3. Подбор оборудования
    от SergeyGoltyrenko в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:00
  4. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47
  5. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •