    По умолчанию Чем можно генерировать ШИМ до 10гц 50на50

    Нужно генерировать шим (фактически нужен не шим а вкл выкл 24в) до 10гц. Периодичность надо уметь задать нужную при регулировке один раз.
    Контролер не предлагать - уже есть. Каким внешним модулем это можно сделать?
    Может просто внешний некий блок есть только для этих целей?
    МУ110, вроде, не умеют быстрее одного герца даже с транзисторными выходами.
    Последний раз редактировалось Oak; 25.04.2016 в 20:49.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Посмотрите УТ24

  3. #3

    По умолчанию

    интересно, а ПР110-24.8Д.4Р справится с такой частотой? И какой ресурс у реле будет на такой частоте?
    Вопрос глупый, но реле есть в загашнике.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    10гц это 0.1сек вот и смотрите сами,а ресурс будет зависить в том числе и от нагрузки.

  5. #5

    По умолчанию

    10 гц в терминах генератора реле это 0,05сек 1 и 0,05 сек 0. Посмотрел конфигуратор пр - там минимальное время цикла 50мс - значит как раз должен справится.
    Остается вопрос ресурса - там нагрузка менее 0,1а.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    http://lib.chipdip.ru/050/DOC000050381.pdf
    1.Судя по этим данным (в ПР стоят похожие реле). Механический ресурс 10 млн. включений минимум.
    Если сильно приспичило и нет времени подождать ПР с транзисторами, можно вместо релюшек впаять транзисторы самому.
    2. При большой частоте у Вас может просто не хватить времени, чтобы реле вернулось в исходное состояние под действием пружины, или наоборот не успеет замкнуться. Поэтому может оказаться, что вроде дребезжит, а не работает.
    Если не секрет, какую задачу хотите решить? А то с такими вопросами, вырванными из контекста задачи, сложно что то посоветовать. Может задача проще решается другими средствами.
    Кстати, насколько помню у ПР имеется возможность собственно выход перевести в режим ШИМ. Делается это в настройках выхода. И как мне кажется (корифеи, если что поправят), этот ШИМ уже не зависит от времени цикла, и там уже можно смелее рулить частотой. То есть Вы на выход просто подаёте единичку из программы, а с физического выхода уже получаете ШИМ сигнал. Сам практически не пробовал, но судя по описанию такая возможность есть.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Oak, - не насилуйте реле! Нужная вам частота сравнима с временем срабатывания/отпускания этого реле. Вы можете банально не получить замкнутого состояния контактов - об этом уже сказали. Опять же срок службы вследствие механического износа упадёт многократно. Из практики. Переделал пневмозагрузчик на два направления с помощью ПР110-24.8Д.4Р. Цех работает круглосуточно круглогодично, станок - не всегда (ремонт, смена прессформы и т.п.) Когда загрузчик работает, то включается примерно каждые 0,5 - 1 мин на 20 с. Нагрузка на контакты: один пускатель КМИ-11810, два пневмоклапана 7 ВА, одна бибикалка электромагнитного типа. Пять загрузчиков работают примерно с августа 2015 г. Пока полёт нормальный.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Из практики: на ПР114 одно реле одного выхода ушаталось за 2 года. Работает в ПИДе на электромеханический клапан. Стали залипать контакты. Нагрузка небольшая. Что это - механический износ или пригар на контактах, не определишь - неразборно.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    не определишь - неразборно.
    у русских все разбирается, и не всегда собирается

    пр110 реле управляют световой сигнализацией, моргают ОЧЕНЬ часто, с сентября 2013, полет нормальный.....

    Работает в ПИДе на электромеханический клапан.
    искрогасящие цепи ставили?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Вместо реле ничего впаивать не надо, надо наоборот выпаять реле и добавить опторазвязку с более мощным транзистором, например сделав платку тем же лутом под разводку штатного реле.
    Или подыскать твердотельное реле вместо родного, что может оказаться гораздо проще сделать.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  2. DIG_Fltr можно поподробнее
    от Дмитрий77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 10:47
  3. где можно скачать обновление для Opm?
    от Systemko в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2010, 16:22
  4. трм 151 можно ли управлять к1 и к2 без
    от Ermak в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 12:14
  5. можно ли подключить трм133
    от Азат в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 09:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •