    Форумчане, помогите, связываю ПЛК 110-60 с панелью по Modbus -RTU
    в Modbus-RTU добавил следующие ветви:
    + 8 bits [VAR] - адреса 0x0-0x7
    + 8 bits [VAR]
    + 8 bits [VAR]
    + 8 bits [VAR]
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?

    Есть ли где либо подробный мануал по данному вопросу?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    Форумчане, помогите, связываю ПЛК 110-60 с панелью по Modbus -RTU
    в Modbus-RTU добавил следующие ветви:
    + 8 bits [VAR] - адреса 0x0-0x7
    + 8 bits [VAR]
    + 8 bits [VAR]
    + 8 bits [VAR]
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?
    + 2 byte [VAR] - как узнать адрес регистра/тега для записи в панель СП ?

    Есть ли где либо подробный мануал по данному вопросу?
    Есть примеры настройки обмена ПЛК и панели:
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166

    Конкретно в вашем случае это будет выглядеть так:

    + 8 bits [VAR] - адреса 0x0-0x7
    + 8 bits [VAR] 0x8-0x15
    + 8 bits [VAR] 0x16-0x23
    + 8 bits [VAR] 0x24-0x31
    + 2 byte [VAR] 4x2
    + 2 byte [VAR] 4x3

    и т.д.

    adresac_plc2.jpg

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  3. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  4. ПЛК 100 или 150 + панель DOP-B
    от vvu2011 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:33
  5. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 04:00

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •