Тема: Помощь по подключению ТРМ201

  1. #1

    По умолчанию Помощь по подключению ТРМ201

    Здравствуйте.
    Проблема - нет сигнала на твердотельное реле.
    Реле управляется постоянным током 3-32В. Реле исправно.
    Подключено - терминал 1,2 - сеть 220\50; 10,11 - термопара; 4,5 - твердотельное реле.

    Но, с контактов 4,5 вообще никакого сигнала нет.

    Возможно в настройках выставлен режим работы "измеритель-регистратор". Но, изменить его через меню не получается. Вся защита от перенастройки снята по инструкции.

    С уважением

  2. #2

    По умолчанию

    Полную маркировку ТРМа в судию.
    ВИДА ТРМ201-__-__

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Полную маркировку ТРМа в судию.
    ВИДА ТРМ201-__-__
    ТРМ201-Щ2.Р

  4. #4

    По умолчанию

    Может его через внешний блок питания надо запускать для этого реле? Или маркировка Р предполагает работу напрямую от сети 220\50?

  5. #5

    По умолчанию

    А какой вы сигнал ждете, у вас ТРМ с релейным выходом.

  6. #6

    По умолчанию

    Возможно следующий вопрос исключительно глупый - что это значит? Проще - подходит ли этот ТРМ для управления нагревом печи через полупроводниковое реле?

  7. #7

    По умолчанию

    Следующий вопрос не глупый, просто Вы не сталкивались.
    Выходное реле в приборе коммутирующее. То есть оно само на выходах не имеет никакого потенциала, а лишь ставится в разрыв цепи питания исполнительного механизма.
    Соответственно Вы подаете 24 или другое напряжение на твердотельное реле, и в разрыв включаете реле прибора.

  8. #8

    По умолчанию

    Насколько я понимаю - берем еще один блок питания - один провод на реле, второй через регулятор? Так? Совсем если на пальцах..

  9. #9

    По умолчанию

    Установка заработала. Спасибо тем, кто помогал

  10. #10

    По умолчанию

    Задам еще один вопрос - А предусмтрен ли какой-то механизм в настройках для компенсаци инерции печи, иначе температура плавт +- 10 градусов?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопрос по подключению ТРР
    от zanzibarr в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 12:41
  2. Вопрос по подключению датчика СДВ-И
    от Felikcs в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:08
  3. подскажите по подключению ПЛК
    от Romanandru в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 08:18
  4. Нужна помощь по подключению САУ-М6
    от voviop в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 10:20
  5. Нужна помощь по ТРМ201
    от andrews666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2007, 08:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •