Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Регулирование отрицательного давления(разрежения)

  1. #1

    По умолчанию Регулирование отрицательного давления(разрежения)

    Здравствуйте. Нужно регулировать разрежение в аппарате с помощью клапана и датчика давления, наверное 4-20 Ма и регулятора ОВЕН.
    В аппарате разрежение создается с помощью вакуум насоса, к нему также подведен трубопровод с азотом. На этот трубопровод необходимо установить клапан во взрывозащищенном исполнении (пока не выбрал какой) и открытием /закрытием клапана регулировать подачу азота. Соответственно чем больше открыт клапан, тем больший объем азота будет подаваться и тем меньше будет разрежение. Вот таким образом нужно регулировать.
    Вопрос: Овеновские ТРМ могут работать с отрицательным давлением? Регулировать нужно от -0,1 до - 0,9.
    Ну и также может кто сталкивался с такой или похожей задачей, был бы рад, если бы посоветовали организацию, которая может продать готовый такой комплект оборудования для этой цели.

  2. #2

    По умолчанию

    ПИД регулятору без разницы какова физическая величина и каков диапазон ее изменения. Важно чтобы физическую величину можно было преобразовать в нормированный сигнал. Ищи датчик вакуума со встроенным нормирующим преобразователем.

    Вот подобная тема была: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11537
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.06.2016 в 22:27.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimonn Посмотреть сообщение
    Регулировать нужно от -0,1 до - 0,9.
    Какие единицы измерения? если кПа то это разрежение, а если бары - то вакуум. И каким образом возникает отрицательное давление, с которым Вы боритесь при помощи азота?

  4. #4

    По умолчанию

    Насчет единиц измерения уточню. Я так понял, что не ниже -1 бара. Отрицательное давление создает вакуум насос. По технологии нужно его плавно гасить азотом. Задача была поставлена так

  5. #5

    По умолчанию

    Отличительные особенности многопредельных измерителей АДН (АДР):

    три диапазона в одном приборе
    датчик измерения давления и разрежения
    количество уставок – до 3-х
    класс точности – 1/2.5
    линейная и цифровая индикация
    токовый выход – 4-20 мА
    напряжение питания – 12…27 вольт
    потребляемый ток – не более 75 мА
    Применения измерителя: в качестве напоромеров и тягонапоромеров в автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобразователей давления в контурах регулирования газа, воздуха и разрежения.
    http://www.kb-agava.ru/pribory/kontr...riteli_adn_adr

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimonn Посмотреть сообщение
    Я так понял, что не ниже -1 бара.
    Было бы странно, если ниже, чем -1 бар
    В любом случае с датчиком и ТРМ проблем не будет, а вот с регулирующим клапаном, имеющим нужную Вам пропускную способность - не знаю.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Было бы странно, если ниже, чем -1 бар

    А что странного вакуум и глубже бывает ... например в космосе !

  8. #8
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    600

    По умолчанию

    А в военное время число Пи может достигать четырех!

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    А в военное время число Пи может достигать четырех!
    Насколько мне известно, действительно, более ста лет назад такой билль предлагался (Тейлором Рекордом, по просьбе математика-любителя Эдвина Гудвина), и даже прошел одобрение в нижней палате штата Индиана, однако в Сенате так и не был одобрен. Гудвин и Тейлор не смогли объяснить свою правоту и дать обоснование такому выводу профессору-математики Кларенсу Уолдо, который был приглашен на слушания по "Биллю Пи" в качестве эксперта. Поэтому этот билль так и не стал законом. Однако этот случай породил множество заблуждений, а штат Индиана прославился тем, что его теперь считают "штатом, где число пи равно 3,2" или "штатом, где число пи равно 4". Хотя это не соответствует действительности.

    В Индиане как и везде, число "пи" подчиняется только законам математики и равняется 3,14...

Похожие темы

  1. Измерение вакуума , отрицательного давления
    от Bulat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.03.2020, 11:36
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:49
  3. ПИД регулирование в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 17:03
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
  5. ПИД регулирование
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •