Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: помогите с таймерами задержки

  1. #1

    По умолчанию помогите с таймерами задержки

    прошу помощи: есть 2 дискретных входа которые срабатывают с разнице от 0 до 50 мс между собой, как сделать так, чтобы при задержке срабатывания между ними более 50 мс включался дискретный выход ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Тамер поставить с временем 50 мс, два входа завести через логические элементы на таймер.
    Например AND, если условие задержки только при срабатывании 2-х входов или иное. определитесь с логикой когда нужна задержка.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    прошу помощи: есть 2 дискретных входа которые срабатывают с разнице от 0 до 50 мс между собой, как сделать так, чтобы при задержке срабатывания между ними более 50 мс включался дискретный выход ?
    Я думаю, как-то так: 50 мс.PNG

  4. #4
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    При времени цикла, сравнимом с 50 мс, вы можете банально не определить эту разницу. Будьте внимательны! Можно использовать "быстрые" входы, если у вас ПЛК.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я думаю, как-то так: 50 мс.PNG
    Однако перемудрили
    Предлагаю так
    Захват-1.png

    В кодесисе соответственно так
    Захват-2.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    не работает данная вами реализация

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    не работает данная вами реализация
    Как описали - так и предложили. То что предложил petera соответствует вашему т.з. при некоторых "толкованиях". Если нет - чётче формулируйте задачу - melky уже сказал же.Т.з. не должно допускать "толкований"
    Если нужно фиксировать выход (другое толкование) добавьте |S| к Out1 (от peter'ы)
    Последний раз редактировалось Валенок; 23.06.2016 в 14:43.

  8. #8

    По умолчанию

    есть 2 дискрета (2 кнопки на входе), если они нажимаются одновременно или с малой задержкой, то все хорошо, как только задержка между ними вырастает выше определенного значения или один дискрет не включается вообще - срабатывает выходной дискрет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    xor + ton. См. пост #5, все так и работает (время сам поправишь)

  10. #10
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    есть 2 дискрета (2 кнопки на входе), если они нажимаются одновременно или с малой задержкой, то все хорошо, как только задержка между ними вырастает выше определенного значения или один дискрет не включается вообще - срабатывает выходной дискрет.
    Именно так и работает

    Цитата Сообщение от DKFLBVBH Посмотреть сообщение
    не работает данная вами реализация
    Вы же время таймеру задайте 50 мс, у меня 3 сек для наглядности работы.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:29
  2. Мистика с таймерами.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 10:03
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 13:19
  4. работа с таймерами в Sfc -
    от SCF в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3