    Question ПД100, "уплыл ноль"

    Имеется датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 выпуск 02.2013, №42574130216003925.
    Пару дней назад у него прыгнул ноль (3,852 мА). Еще два таких-же - в норме.
    Среда - пар/вода не выше 150 *С, отвод - ~15 см - перегрев исключаем.
    Сняли градуировку - все в норме, только "уползло" (во вложении, стенд у нас в кг, ток мерили "РЗУ-420").
    Возможно-ли сместить характеристику в норму в "домашних условиях" или отправлять в сервисный центр (с этим сложности, т.к. академия наук, г. Иркутск)?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Посчитал повнимательней - еще наклон немного уменьшился, ~ на 0.1 мА к полной шкале.
    Последний раз редактировалось L.Ch.; 22.06.2016 в 14:59.

  3. #3

    По умолчанию

    Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.
    Т.е. в Новосибирск или в Читу? Мы из Иркутска. В этом случае на осень отодвигается

  5. #5

    По умолчанию

    Могли бы Вы отправить мне свои контакты на zoya@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2013
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    49

    По умолчанию

    Отправил...

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.
    А смысл то есть отправлять в ремонт? Нет нету, так как они возвращаются в таком же состоянии. И в природе есть намного качественнее и дешевле.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А смысл то есть отправлять в ремонт? Нет нету, так как они возвращаются в таком же состоянии. И в природе есть намного качественнее и дешевле.
    Да, к датчикам стало появляться много вопросов. Недавно еще один ПД100-ДИ в ремонт отправили. отработав Почти год - накрылся. Будем ждать результатов вскрытия.
    По ПД200-ДД, отправленному в ремонт пришло заключение, что неправильно настроен сам прибор. Так вот теперь и вопрос, толи его отремонтировали, толи "настроили правильно" и можно ли его отправить на объект. Когда 200-й накрылся, то земенили его на другой и его каким-то чудесным способом удалось настроить правильно. Все еще работает .
    Причем заметил что панельки на приборах отличались интерфейсом ...
    Тоже перелазим на другие датчики

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    За ПД200 пока наблюдаю, если отработают больше года то возможно будем брать, а ПД100 зареклись брать (попали на приличную сумму из-за них).

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    За ПД200 пока наблюдаю, если отработают больше года то возможно будем брать, а ПД100 зареклись брать (попали на приличную сумму из-за них).
    Есть 200 которые уже больше 3 сезона отпахали.
    Попали же Вы. У них со статистикой все норм. Я так понимаю что большая часть возвращаемых приборов списывается на неправильную эксплуатацию и неправильную настройку.
    Также и с СПК завязываем.
    Последний раз редактировалось CEkip; 24.06.2016 в 17:50.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  4. Буст2 схема «одна фаза, 380 В» вопрос про "ноль"
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 14:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •