Добрый день.
Пересмотрел документацию, в явном виде не нашёл, можно ли запитать общий контакт дискретных входов S/S и сами входы не от внутреннего источника на контактах 0V и 24V, а от отдельного источника питания, от которого сам контроллер не запитан. По идее, если на входах гальваническая развязка есть, то можно, есть ли она? Дело в том, что помимо питания входов планируется ещё повесить лампочки щитка управления на эти же реле и не пользоваться многоконтактными реле для отделения входов от лампочек, а внутреннего источника питания контроллера на лампочки может уже не хватить. Сам же контроллер вообще планируется повесить на ИБП ОВЕН, а лампочки и входы контроллера вместе запитать от отдельного блока питания 24В. Можно сделать так, безопасно ли для входов контроллера? Причём ИБП ОВЕН, питающий контроллер, и блок питания лампочек и входов запитываются от разных фаз трёхфазной сети.