Тема: Два сигнала (4-20)мА в одном многожильном кабеле

  1. #1

    По умолчанию Два сигнала (4-20)мА в одном многожильном кабеле

    Здравствуйте!

    Есть труба, на ней отметка 40 метров. На эту отметку нужно проложить несколько контрольных кабелей для подключения датчиков температуры и давления дымовых газов.

    Вопрос №1: можно ли использовать один многожильный кабель, чтобы подключить сразу два датчика?
    Вопрос №2: есть ли конкретный нормативный акт, где это прописано прямым текстом?

    Контрольные кабеля НЕ будут идти в одном многожильном кабеле с силовыми (=220В).

    P.S.
    Вопрос возник вследствие того, что в нормативных актах про конкретно токовые сигналы ничего не сказано, что-то похожее я нашёл в ТКП 121-2008:
    5.1.5 В одной трубе, рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания или на одном лотке допускается совместная прокладка нескольких цепей при
    условии, что все кабели (провода) имеют изоляцию, рассчитанную на наивысшее номинальное напряжение проложенных цепей в этой трубе, рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания или лотке.
    5.1.6 В одной трубе, рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых
    цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В.

  2. #2

    По умолчанию

    токовый сигнал это 24 вольта с током 0-20 мА(ток до 4 мА принимают за обрыв), если в этой же трубе нет других проводов "выше 42" то да.

Похожие темы

  1. Датчик ПД100И-ДГ1.0 не вижу в кабеле капиллярной атмосферной трубки
    от alex2812 в разделе Вопросы по эксплуатации датчиков
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2022, 11:20
  2. 2 КДС на одном ПК
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 12:12
  3. Две таблицы в одном бэнде
    от CBuH в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 17:51
  4. ПЧ и ПЛК в одном шкафу
    от Crazy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 10:42
  5. 2 opc на одном пк возможно
    от dva6361 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 19:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •