    Приветствую.

    Предстоит установить кондуктометрический датчик в пластиковую емкость для воды.
    Набор воды в данную емкость происходит под напором, поэтому для надежности надо закрепить электроды в двух точках их длины при помощи платиковых прижимов (планок). Но если укоротить электроды под нужные уровни воды, то их крепление к емкости будет возможно лишь в верхней точке, что не совсем надежно.

    Вопрос: допустимо ли будет покрыть электроды слоем изолирующей мастики или лака до нужного уровня их контакта с водой (см. схему), вместо их укорачивания?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема изоляции электродов.PNG 
Просмотров:	429 
Размер:	22.8 Кб 
ID:	24974  
    Последний раз редактировалось jek; 15.06.2016 в 22:40.

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Так используйте вот это.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ДС.П.png 
Просмотров:	408 
Размер:	426.8 Кб 
ID:	24976
    Датчик ДС.П.
    И разнесите их подальше.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Так используйте вот это.
    Датчик ДС.П.
    У меня уже есть 5-электродный кондуктометрический датчик (http://www.owen.ru/uploads/du-5.jpg). Его надо установить без подрезки стержней, покрыв часть поверхности каждого электрода непроводящей мастикой или чем-то подобным, чтобы оголенная часть (для контакта с водой) на каждом стержне начиналась на своём, определенном уровне.
    А то, что Вы предложили - для меня не совсем подходит.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Приветствую.

    Предстоит установить кондуктометрический датчик в пластиковую емкость для воды.
    Набор воды в данную емкость происходит под напором, поэтому для надежности надо закрепить электроды в двух точках их длины при помощи платиковых прижимов (планок). Но если укоротить электроды под нужные уровни воды, то их крепление к емкости будет возможно лишь в верхней точке, что не совсем надежно.

    Вопрос: допустимо ли будет покрыть электроды слоем изолирующей мастики или лака до нужного уровня их контакта с водой (см. схему), вместо их укорачивания?
    Много подобных тем уже было, можно было бы и посмотреть, на сколько Вы смогли объяснить, ёмкость находится под атмосферным давлением, я бы поставил датчик избыточного давления: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie, сумеете написать подробней, будем "думать" дальше!!!

  5. #5
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Много подобных тем уже было, можно было бы и посмотреть, на сколько Вы смогли объяснить, ёмкость находится под атмосферным давлением, я бы поставил датчик избыточного давления: http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...iv_dv/opisanie, сумеете написать подробней, будем "думать" дальше!!!
    Да какой преобразователь давления? ТС же написал:
    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    У меня уже есть 5-электродный кондуктометрический датчик
    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Его надо установить без подрезки стержней, покрыв часть поверхности каждого электрода непроводящей мастикой или чем-то подобным, чтобы оголенная часть (для контакта с водой) на каждом стержне начиналась на своём, определенном уровне.
    Видите как всё сложно. Ни стержни подрезать нельзя, ни разнести их подальше друг от друга. Их мастикой обязательно покрыть надо.

    А Вы преобразователь давления предлагаете.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  6. #6

    По умолчанию

    Электроды прошлый век однозначно.

  7. #7

    По умолчанию

    Электроды прошлый век однозначно.
    за то долго и надежно работают.......

    допустимо ли будет покрыть электроды слоем изолирующей мастики или лака до нужного уровня их контакта с водой (см. схему), вместо их укорачивания?
    на счет допустимо утверждать не буду, работать будут пока покрытие не отвалится.

    разрежьте их по нужному размеру и соедините каким нибудь диэлектриком устойчивым к среде измерения....по надежнее будет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Электроды прошлый век однозначно.
    А что сейчас актуально?

  9. #9

    По умолчанию

    Датчик давления, если емкость не под давлением. И все просто. на бочку, в бочку не надо лазить смотреть что там с электродами, любой гистерезис к вашим рукам, уровень виден наглядно. Кому как конечно, но у меня в процессе эксплуатации сложилось не очень хорошее впечатление к электродам, если еще смонтировано непонятно кем и когда, то тогда туши свет. Да и по конструктиву много вопросов, ни маркировки, ни нормального подсоединения.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Электроды прошлый век однозначно.
    А прямозубые шестерни - вообще античность. Вместе с кухонными ножами-в которых со времён ассирийского царства только пластиковая рукоятка появилась.
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    А что сейчас актуально?
    Думаю то, что наилучшим образом подходит в каждом конкретном случае.
    В пенящихся средах актуален емкостной метод.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчики кондуктометрические ДС.ПВТ.
    от kolyan в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 09:57
  2. требуются кондуктометрические датчики с нестандартными длинами
    от Тимофей77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 20:55
  3. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55
  5. Кондуктометрические датчики
    от Sniper007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 16:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •