Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЧВ для нестандартных двигателей

  1. #1

    Post ПЧВ для нестандартных двигателей

    Вопрос наверное больше к разработчикам ПЧВ. Собираюсь попробовать подключить к ПЧВ вибродвигатель. Для этого нужно управлять частотой и напряжением отдельно. Принцип управления следующий. Сначала нужно подобрать частоту, т.е. попасть в резонанс двигателя. Частота резонанса меняется в течении времени и зависит от усталости или поломки пружин, после ремонта двигателя, изменении нагрузки на двигатель (массы двигателя, массы подвижной части). Вообщем частота - вещь почти постоянная и редко меняемая. А вот напряжение - это есть скорость двигателя, чем больше напряжение - тем больше скорость при постоянной частоте. Так вот вопрос в том можно-ли ПЧВ использовать в таком режиме работы, как им управлять при этом с аналоговых входов или по RS?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Большинство ПЧ поддерживают частоту до 200 или 400Гц
    Напряжение при максимальной частоте тоже задается.
    Но не более входного напряжения.
    Частоту менять с аналогового входа можно.
    Напряжение- это базовый параметр, только по сети и то не у всех
    ПЧ этот параметр доступен. Тем более во время работы.
    Обычно только с панели в режиме останова.
    Нужно определиться с маркой.

  3. #3

    По умолчанию

    Частота питающего напряжения для двигателя 42-49Гц, напряжение от 0 до 220в.
    В инструкции на ПЧВ написано, что U/F-const и никак иначе. Можно-ли к одному аналоговому входу подключить U, а ко второму F?
    Параметр 1-01 только U/F или векторное управление - возможно-ли добавить зачение "2" свободное задание U,F.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Отдельно менять частоту, отдельно напряжение не получится.
    Векторный режим отключите сразу.
    с аналогового входа регулировать можно только частоту.
    при этом будет меняться, пропорционально выбранной S кривой, напряжение.
    Есть еще параметры:
    - максимальная частота
    - минимальная частота
    - напряжение на максимально частоте
    - напр на мин частоте

Похожие темы

  1. Подключение асинхронных двигателей
    от Medved2800 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:20
  2. Дистанционное включение вентиляционных двигателей.
    от Nelegal в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 21:11
  3. защита эл.двигателей привода транспортёра
    от zay1973 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.08.2012, 16:49
  4. HELP Управление парой двигателей
    от asdvas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 14:26
  5. Синхронизация 2-х эл.двигателей
    от ANDR в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2009, 00:18

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •