    Question Физическое подключение по RS-485 МВА8 и ПЛК154

    Здравствуйте, начал заниматься автоматизацией системы, есть ПЛК 154 и МВА8 (2шт) как их подключить физически (программно разобрался)? и какое максимальное количество МВА8 можно подключить к ПЛК154, повлияет ли это на быстродействие (на будущее). Заранее спасибо)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    Если по 485-му порту, проводами: "А" на "А" и "В" на "В".

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    максимально 31(или 30) или 255 с повторителями интерфейса.
    Быстродействие будет уменьшаться с количеством.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Я б про "быстродействие" вообще не говорил до уточнения что имеет ввиду автор.
    Кол-во таких модулей вообще не влияет на быстродействие.
    На пальцах:
    -При 8-ми задействованных входах опрашивать модуль чаще 3..6 сек нет смысла.
    -Время опроса модуля (группы сразу) - 30..60мс.
    Отсюда, без толкотни на линии, можно опросить 30..100 модулей. Где ж тут зависимость кол-во/быстродействие в рамках задач без экстрима ? Обработка данных (200..800 датчиков) напряжет ? Так и обрабатывать данные нужно только по их получению.

    В общем и линия не потеет, и ПЛК в 50..90% времени курит бамбук.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо) а их как 2 модуля подключить? последовательно ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    а как вы себе представляете последовательное подключение ?

  7. #7

    По умолчанию

    просто кто мне сказал, а сам чет я не понимаю как 2 подключить

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pahan_751 Посмотреть сообщение
    просто кто мне сказал, а сам чет я не понимаю как 2 подключить


    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо огромное)

Похожие темы

  1. ПЛК154+МВА8+ТРМ202 и МСД100
    от WishMaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 13:36
  2. ПКП1, ПЛК154, МВА8
    от o_nik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 11:47
  3. МВА8 + ПЛК154 проблемы с опросом
    от SergeyFromSamara в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 19:30
  4. Физическое подключение
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •