Тема: ПЛК110 + ТРМ138 по modbus

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну и откуда в ТРМ у вас 900 градусов? У вас похоже канал не настроен. Поэтому и передаётся фигня. Если в ТРМ 900градусов, то и приниматься должно 900 или 9000

    Кроме того зачем вы понаставили Макросов Pt1000, если работаете с ТРМ138 ? Он же уже температуру передаёт.
    Канал 2 я опрашиваю! Макросы для пробы написал. У меня в котле термопара стоит до 1100 °C измерение у нее предел.
    На ТРМ 138 на индикаторе все ок! Значит регистр не правильно читаю!?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Канал 2 я опрашиваю! Макросы для пробы написал. У меня в котле термопара стоит до 1100 °C измерение у нее предел.
    На ТРМ 138 на индикаторе все ок! Значит регистр не правильно читаю!?
    Остальные то регистры правильно работают, значит читаете правильно. Адреса регистров тоже правильно (посмотрите адреса на другом ТРМ).
    Остаётся не правильно настроен канал.
    Попробуйте подключить эту термопару на другой канал и посмотрите, сколько на нём показывает ( и сколько передаётся).
    На этот канал тоже на время, подключите термопару, например Т воздуха и посмотрите сколько показывает ( и сколько передаётся) .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2024 в 22:34.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Остальные то регистры правильно работают, значит читаете правильно. Адреса регистров тоже правильно (посмотрите адреса на другом ТРМ).
    Остаётся не правильно настроен канал.
    Попробуйте подключить эту термопару на другой канал и посмотрите, сколько на нём показывает ( и сколько передаётся).
    На этот канал тоже на время, подключите термопару, например Т воздуха и посмотрите сколько показывает ( и сколько передаётся) .
    Я пытался прочитать регистра 8 (значение температуры float ст. слово) и регистра 9 (значение температуры float ст. слово).
    Только я не понял как эти значения использовать в Owen Logig
    2024-03-19.png

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Я пытался прочитать регистра 8 (значение температуры float ст. слово) и регистра 9 (значение температуры float ст. слово).
    Только я не понял как эти значения использовать в Owen Logig
    2024-03-19.png
    Float это 2 регистра, поэтому ставите адрес 8, но чтение 2 регистров и переменная вещественная.
    Кроме того для Float важна правильная расстановка байт и регистров. Правильное отображение устанавливаете галками.
    Только советую проверять не на 2 канале, а для начала на 1 или 3, где у вас всё правильно показывает.

    Вы мне ещё и голову морочите, выкладываете скрины чтения 8-9 регистра Float, выдавая его за 6 регистр INT. (цифра 36474 (34447) на всех скринах)
    Вот собранный Float, из вашего скрина в другой теме 1 Сборка флоат.jpg 898,2 градуса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 14:39.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.06.2021
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Float это 2 регистра, поэтому ставите адрес 8, но чтение 2 регистров и переменная вещественная.
    Кроме того для Float важна правильная расстановка байт и регистров. Правильное отображение устанавливаете галками.
    Только советую проверять не на 2 канале, а для начала на 1 или 3, где у вас всё правильно показывает.

    Вы мне ещё и голову морочите, выкладываете скрины чтения 8-9 регистра Float, выдавая его за 6 регистр INT. (цифра 36474 (34447) на всех скринах)
    Вот собранный Float, из вашего скрина в другой теме 1 Сборка флоат.jpg 898,2 градуса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
    Вопрос мой решился очень просто!
    Я перекинул датчик (Термопару) на Канал 1. Это регистр 1 . Указал тип датчика TY05. И о чудо температура 1076 градусов легко записалась в переменную Owen Logic!

    Вывод такой! Не доверяйте тех поддержке от компании Овен! Проверяйте все входы ТРМ138 на работоспособность! Мертвый вход (канал 2 ) я отключил!
    Скрин экрана прилагаю!2024-03-19 (2).png
    Вопрос закрыт! Спасибо всем кто ответил!

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Вопрос мой решился очень просто!
    Я перекинул датчик (Термопару) на Канал 1. Это регистр 1 . Указал тип датчика TY05. И о чудо температура 1076 градусов легко записалась в переменную Owen Logic!

    Вывод такой! Не доверяйте тех поддержке от компании Овен! Проверяйте все входы ТРМ138 на работоспособность! Мертвый вход (канал 2 ) я отключил!
    Скрин экрана прилагаю!2024-03-19 (2).png
    Вопрос закрыт! Спасибо всем кто ответил!
    Я думаю вы в попытках прочитать Float, всё время выкладывали скрины, как чтение 6 регистра, на самом деле читая 8 регистр.
    Об этом говорят похожие цифры со всех скринов (цифра 36474 (34447) на всех скринах), что в итоге в переводе во Float, будет близко к 900 градусов. Скрин выше.
    В итоге не разобравшись, пытаетесь свалить всё на неисправный канал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 18:06.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Трм138 по modbus
    от Dmity88 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 10:19
  3. трм138 + Modbus
    от Ярослав в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 08:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •