    По умолчанию ПР110 не видит ПК

    Здравствуйте!
    Недели две назад приобрели ПР110-220.12.ДФ.8Р-Ч с комплектом ПР-КП20. Решил проверить работу устройства.
    На ПК установлена ОС Windows 7.
    Установил ПО OWEN Logic v 1.8 build 101.
    Поставил драйвер с сайта ОВЕН. Когда подключаю к ПК ПР-КП20 в диспетчере устройств вижу - ....USB to UART Bridge (COM3), светодиоды "Питание", "Связь" горят красным цветом.
    Включаю ПР110 к сети электропитания 220 В - загорает светодиод "Питание" красного цвета. Подключаю ПР-КП20 кабелем КС-8 к ПР110, после этого светодиод "Питание" на ПР110 периодически моргать где-то раз в секунду.
    В руководстве о таком режиме горения светодиода "Питание" ничего не нашел.
    Запустил OWEN Logic указал порт СOM3 в настройках связи. Связи с прибором нет.
    Позвонил в поддержку. Предложили поменять ПО на другую версию.
    Установил ПО OWEN Logic v 1.7 build 51. Такая же история.
    Подозреваю, что дело в железе, а не в софте. Что делать дальше, может отправить обратно на замену?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EJIK Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Недели две назад приобрели ПР110-220.12.ДФ.8Р-Ч с комплектом ПР-КП20. Решил проверить работу устройства.
    На ПК установлена ОС Windows 7.
    Установил ПО OWEN Logic v 1.8 build 101.
    Поставил драйвер с сайта ОВЕН. Когда подключаю к ПК ПР-КП20 в диспетчере устройств вижу - ....USB to UART Bridge (COM3), светодиоды "Питание", "Связь" горят красным цветом.
    Включаю ПР110 к сети электропитания 220 В - загорает светодиод "Питание" красного цвета. Подключаю ПР-КП20 кабелем КС-8 к ПР110, после этого светодиод "Питание" на ПР110 периодически моргать где-то раз в секунду.
    В руководстве о таком режиме горения светодиода "Питание" ничего не нашел.
    Запустил OWEN Logic указал порт СOM3 в настройках связи. Связи с прибором нет.
    Позвонил в поддержку. Предложили поменять ПО на другую версию.
    Установил ПО OWEN Logic v 1.7 build 51. Такая же история.
    Подозреваю, что дело в железе, а не в софте. Что делать дальше, может отправить обратно на замену?
    Посмотрел схему подключения кабеля КС8 и сравнил с имеющемся кабелем, оказывается штекер TC6P6C (RJ12) обжат вверх ногами. Сделал кабель как показано на схеме подключения кабеля. Светодиод "Связь" на ПР-КП20 теперь загорелся зеленым. А связь ПР110 с ПК так и не появилась.
    .

  3. #3

    По умолчанию

    фрейм ворк 4.0 стоит?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    фрейм ворк 4.0 стоит?
    Пробовали на двух ПК (на обоих фрейм ворк 4.0)
    Последний раз редактировалось EJIK; 16.06.2016 в 10:46.

  5. #5

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11290
    Поиск на этом форуме вообще работает?

Похожие темы

  1. ПР110 после перезаливки программы не видит RS-485.
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 12:38
  2. MS не видит OPC HDA 1.2
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 16:50
  3. ПК не видит свзи с АС 4
    от inovator в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 22:05
  4. ОРС не видит ТРМ 138
    от VlOg1 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 21:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •