Тема: Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus

  1. #1

    По умолчанию Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus

    Добрый день !
    Опрашиваю около 160 каналов Codesys из WinCC v13 по MODBUS TCP.
    Задержка при опросе тега около 10 секунд. Передаю переменные типа WORD.

    В чем может быть дело ?

    Codesys - Slave, WinCC - master

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Так в S3 и обратились бы, здесь то Вы про что спрашиваете?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Все верно. Вопрос хороший и в нужном месте)
    Сдавал большой проект на Wago (около 7 ПЛК)
    Объем точек сначала был небольшой и все прокатывало, а когда превысило около 200 стало реально так подтормаживать.
    Действительно у WinCC есть свой встроенный драйвер и он даже работает, одно но - есть видимо скрытое ограничение.
    Ну не любят сименсоиды всякий там глупый и никому не нужный противный Modbus, вот и борются с этим злом как умеют.

    Как вышли из ситуации: купили Kepserver (960$).
    Сложно было оправдать данную дополнительную программу, но зато тормоза прошли совсем и навсегда.
    Объект сдан.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    С winCC не имел дело, но штатные модбас-tcp-серверы овена летают на всех моделях/платформах
    Опрашиваю из делфи обычным tcpclient'ом

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Как вышли из ситуации: купили Kepserver (960$).
    Зачем было покупать такой дорогой OPC-сервер ? Качественный универсальный Modbus RTU/TCP OPC сервер можно купить значительно дешевле.
    Последний раз редактировалось Вольд; 15.06.2016 в 10:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Вольд, ты молодчина!
    Подталкиваешь меня к статье об ОПиСи серверах их плюсы/минусы/стоимость
    Тот сервер о котором тут написал - безлимитный
    Если раскрывать подробности, то там на объекте много разного железа B&R(6), Beckhoff(3), Siemens(2) + разного рода приборы коммерческого учета.
    С учетом всей той "байды", уровня объекта - правильный выбор.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Подталкиваешь меня к статье об ОПиСи серверах их плюсы/минусы/стоимость
    Очень интересно будет почитать.

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.02.2022, 12:52
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 09:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:35
  4. Медленный обмен между ПЛК100 и МДВВ
    от ddsandro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 14:28
  5. Проблема связи WinCC + CoDeSys OPC Server
    от kraftway в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •