    По умолчанию ПЛК 150 , ПЛК 110 - частота дискретного выхода!

    Подскажите, какая максимальная частота дискретного выхода на плк 150 ?
    она ограничена временем цикла?
    Если да , то правильно ли я подсчитал -
    (1мс - на 1 цикл, вкл, выкл - 2 цикла 2 мс - 500Гц)!

    Тот же вопрос и про плк110 с быстрыми(скоростными) выходами?

    Мне необходимо добиться частоты 10 КГц(управление шаговым двигателем) - возможно ли это на контролерах Овен!?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    забейте.
    возьмите ПЛК со встроенными для этого функциями.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mettall Посмотреть сообщение
    Мне необходимо добиться частоты 10 КГц(управление шаговым двигателем) - возможно ли это на контролерах Овен!?
    Не забивай, а попробуй. На обновленном ПЛК110 можно получить на быстрых выходах до 25 кГц. Сделай прерывания по быстрому таймеру с периодом 40 мкс и получишь на быстром выходе 12,5 кГц.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.07.2016 в 21:29.

  4. #4

    По умолчанию

    период прерываний ставиться с дискретой 20 мкс, поэтому 20, 40, 60 .... также, если задача не сложная, можно использовать модуль "генератор" ПЛК100-24К

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    что вы опять про таймер.
    Для управления ШД нужно подавать не просто импульсы,
    но и определенное количество и определенной скважности.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    что вы опять про таймер.
    Для управления ШД нужно подавать не просто импульсы,
    но и определенное количество и определенной скважности.
    Скважность - 2, считать импульсы по каждому прерыванию то же не проблема. У меня ШД крутится как надо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    период прерываний ставиться с дискретой 20 мкс, поэтому 20, 40, 60 .... также, если задача не сложная, можно использовать модуль "генератор" ПЛК100-24К
    Дмитрий, а вы ФБ PRU для управления ШД сделали ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 08.07.2016 в 10:34.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вроде бы все не новички, но зачем вы парню голову забиваете.
    Прерывания 20мс на ПЛК100 работать не будут.
    Точное позиционирование, работу по осям не сделать.
    Прерывания до импульса не сделать.
    Плавный разгон-торможение не сделать.
    Скорость реакции выходов не достаточная.
    На ПЛК100- вообще ни какая.

    При этом есть готовые и более дешевые решения.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Дмитрий, а вы PRU для управления ШД сделали ?
    не дошли руки до этой вкусняшки, на таймере пока

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вроде бы все не новички, но зачем вы парню голову забиваете.
    Прерывания 20мс на ПЛК100 работать не будут.
    Точное позиционирование, работу по осям не сделать.
    Прерывания до импульса не сделать.
    Плавный разгон-торможение не сделать.
    Скорость реакции выходов не достаточная.
    На ПЛК100- вообще ни какая.

    При этом есть готовые и более дешевые решения.
    1. с прошивкой 2.10.9 работают, но конечно для более менее объемного кода работаю на 40 мкс, но в любом случае это импульсы с частотой до 12.5 кГц. В новом вааще все летает.
    2. чей -то ? 3 оси - 2 шаговика и асинхронник на 1 ПЛК110, плюс релюхи разные
    3. что такое "прерывание до импульса"?
    4. плавный - не плавный, но до 3 раз по отношению к частоте трогания ШД крутиться без потери позиции
    5. да, для "не быстрых" выходов - пичалька со скоростью
    6. плк100 - вполне себе работает при отсутствии необходимости в разгонах и для 1 оси
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 08.07.2016 в 09:18.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Максимальная частота выхода ПР114
    от tigdin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 16:10
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 14:49
  3. частота дискретного входа плк 154
    от Ермаков Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 21:33
  4. Конфигурация МВУ8 для дискретного выхода
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •