    Цитата Сообщение от BDA Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Понемногу изучаю Кодесис и программирование. Стоит задача написать программу управления мини-котельной мощностью 300 кВт. Взял за основу программу Кучерика, выложенную на этом форуме. Что-то заменяю, что-то изменяю. На данном этапе получился приложенный проект. Проблема в том, что не проходит шаг Init в PLC_PRG. Не могу понять почему.
    управление 2 котлами и контурами котельной и никаких взрывов
    Вложения Вложения

  2. #22

    По умолчанию

    После добавления программы работы с панелью проект при компиляции выдает ошибку. Не могу понять в чем причина.
    Вложения Вложения

  3. #23
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDA Посмотреть сообщение
    После добавления программы работы с панелью проект при компиляции выдает ошибку. Не могу понять в чем причина.
    У Вас имя глобальной переменной (BOOL) совпадает с именем POU AlarmOut(PRG)
    Захват-1.png

    Маленькие и большие буквы кодесис не различает, большие/маленькие буквы это только для удобства человека.
    Поменяйте название POU.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У Вас имя глобальной переменной (BOOL) совпадает с именем POU AlarmOut(PRG)
    Захват-1.png

    Маленькие и большие буквы кодесис не различает, большие/маленькие буквы это только для удобства человека.
    Поменяйте название POU.
    Спасибо, petera

  5. #25

    По умолчанию

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Осенью котельная была запущен в операторном режиме, т. к. не были реализованы функции смс-оповещения и управление с панели ИП 320. Вынужден был заниматься ремонтом других объектов. Сейчас возвращаюсь к этой котельной. Программа отработала отлично, даже в ручной режим не переключали ни котлы, ни насосы. Нужно наладить смс-оповещение и разобраться с панелью. И тут возникли проблемы: 1. Не могу добиться отправки смс. Модем сеть ловит. Перемигивается индикатором TXD. 2. При запуске плк с панелью, энергозависимые переменные обнуляются. Кто подскажет где грабли. Спасибо.
    Вложения Вложения

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Грабли в панели, если она мастер и пишет в переменные то при включении туда и пишется 0.
    А надо чтобы она вычитывала переменные и через другие могла их менять. (я так полагаю, проект не смотрел)

  7. #27

    По умолчанию

    Спасибо, melky, но панель слейв.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    BDA для меня сложноватый код, но глядя на него складывается впечатление, что вы сперва из панели вычитываете нули, а потом пишите в панель.... опять же нули...

    Панель не имеет retain переменных, в нее надо при старте программы записать значения последние из программы а уже потом их менять, а не наоборот

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  2. Программа для управления фонтаном
    от Эдуард_Н в разделе СПК1хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.04.2015, 11:18
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 14:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •