Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Формат вывода времени (%t[mm:ss])

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию Формат вывода времени (%t[mm:ss])

    Добрый вечер, форумчане.

    При работе с CoDeSys V3.5 SP5 Patch5 возникает проблема с выводом времени.
    Если я определяю в проекте переменную типа Time, в поле вывода ссылаюсь на данную переменную, и задаю любой формат вывода временной переменной (например, %t[mm:ss]), то в поле вывода отображается какое-то неверное значение (похоже на системное время).
    Если я устанавливаю строковый формат вывода (%s), то выводится моя переменная в формате T#XmYsZms.

    В чем может быть причина?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, форумчане.

    При работе с CoDeSys V3.5 SP5 Patch5 возникает проблема с выводом времени.
    Если я определяю в проекте переменную типа Time, в поле вывода ссылаюсь на данную переменную, и задаю любой формат вывода временной переменной (например, %t[mm:ss]), то в поле вывода отображается какое-то неверное значение (похоже на системное время).
    Если я устанавливаю строковый формат вывода (%s), то выводится моя переменная в формате T#XmYsZms.

    В чем может быть причина?
    Это известная ошибка CODESYS. Исправили, если не ошибаюсь, в SP6.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Спасибо.
    А где можно скачать SP6?
    На сайте Овена есть только SP5.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    А где можно скачать SP6?
    На сайте Овена есть только SP5.
    Скачайте SP7 Patch4. Нужно понимать, что в текущей прошивке еще не поддержаны графические элементы и функции новой версии (тренды и т.д.).
    Также версии библиотек и modbus-компонентов в проекте не должны превышать версию 3.5.5.0.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Евгений, на версии SP7 Patch4, то же поведение при выводе времени.
    Попробую установить SP6.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Евгений, на версии SP7 Patch4, то же поведение при выводе времени.
    Попробую установить SP6.
    Не готов в это поверить. Проект с нуля создавали, или открыли в SP7 проект, созданный в SP5?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Правильно не верите. После "обновления проекта до новейшей версии", все заработало.
    Только теперь вопрос. После обновления будут ли другие функции СПК работать правильно. Или этот же вопрос по другому - какие библиотеки не должны превышать версию 3.5.5.0? Я так понимаю, что при обновлении он как раз обновил библиотеки до версии 3.5.7...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Уточняю, где я нажал на "Сделать все новейшим".
    Смотри вложения.
    Изображения Изображения

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Какие библиотеки не должны превышать версию 3.5.5.0?..
    Желательно, все - учитывая, что в СПК сейчас система исполнения не соответствует 3.5.7.0, а значительно ниже ее.
    Но, в целом, практика показывает, что "простые" библиотеки типа Standard, Util и т.д. сохраняют свою работоспособность даже при использовании более новых версий.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Вместо нажатия кнопки "Сделать все новейшим" можно, как я понимаю, самостоятельно поменять установки проекта, если зайти в пункт меню "Проект" - "Установки проекта".
    Так на вкладке "Профиль визуализации" можно сменить профиль визуализации.
    Смена профиля визуализации.jpg

    Но если я меняю только профиль визуализации, то получаю при компиляции множество ошибок:
    Изменение типа визуализации.jpg

    Если же я меняю и версию компилятора, то я получаю, что все библиотеки становятся версии 3.5.7...
    Версии библиотек после смены компилятора.jpg

    Евгений, не могли бы Вы пояснить как перейти с версии SP5 на SP7, чтобы быть уверенным в корректной работе проекта?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 18:47
  2. Формат даты/времени на оси трендов
    от yur15t в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 12:55
  3. Формат вывода сообщений
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 13:19
  4. CODESYS Формат времени.
    от Коваль в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 21:16
  5. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •