Тема: Витая пара для подключения термометра сопротивления

  1. #11

    По умолчанию

    Витую пару на датчики подключают только в колхозах. До магазина лень за МКЭШем сходить?
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 09.06.2016 в 22:41.

  2. #12

    По умолчанию

    Andrew_Stranger, на прошлой странице явных ограничений на витую пару никто не высказал.

    Объясню ситуацию: у меня в наличии два контроллера - Modicon M340 и Simatic S7-1200, которые предназначены для управления четырьмя стендами для изучения гидравлических процессов (два идентичных стенда из четырех) и процессов теплопередачи (еще пара идентичных). Пока мы решили подключить контроллеры так, чтобы по максимуму использовать те электромонтажные материалы, которые есть под рукой; контроллеры и обвязку мы навесили на листы ЛДСП, закрепленные вертикально над двумя лабораторными столами, привернув к ним метровые ДИН-рейки. Вокруг столов расположили четыре стенда, благо, габариты у них относительно небольшие. Получилось удобная "времянка", но внешне смотрится... не очень.
    И уж затем, разобравшись в этом новом для нас оборудовании, сделаем всё капитально, заказав контроллерные и силовые шкафы, подходящие приличные кабели и провода (тот же МКЭШ и т.д.), монтажные материалы (кабель-каналы, инструменты и принадлежности для опрессовки кабелей и т.д.) и прочую электротехническую оснастку. Ну, а сейчас приходится действительно "колхозить" из того, что имеем под рукой, в частности, из витой пары и шнура ШВВП 2х1 или 2х0.75 кв.мм, которых в наличии оказалось неприлично много... Поэтому на данном этапе загонять деньги в материалы и кабели (а с финансами, разумеется, туговато), которые в любом случае придется менять или перекраивать под новое место установки контроллеров - не хотелось бы, т.к. пока неясно, как далеко будут расположены контроллеры от данных стендов в будущем. Сейчас основная цель - понять логику работы, разобраться в подключении датчиков и исполнительных устройств и научиться принимать сигналы, обрабатывать их и выдавать команды управления. Собственно, поэтому я сейчас здесь.
    Поэтому, Andrew_Stranger, сильно не пинайте.
    Последний раз редактировалось jek; 10.06.2016 в 01:01.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Витую пару на датчики подключают только в колхозах. До магазина лень за МКЭШем сходить?
    В колхозах витой пары нет. Там в лучшем случае ПВС, а чаще ПУНП.

  4. #14

    По умолчанию

    НПТ1 предполагает наличие экрана. Заметных наводок рядом нет, длина линии от термометра до НПТ - невелика.
    Сильно ли в таком случае отразится на сигнале от термометра отсутствие экрана на витой паре, посредством которой он соединен с преобразователем (хотя бы оценочно)?

  5. #15

    По умолчанию

    Раз у вас стенд ставьте тогда витую пару и не ищите лишних проблем.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар. Не предназначена она для данных целей.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар. Не предназначена она для данных целей.
    Вы рассуждаете как мендеджер. Инженер бы написал "При использовании витой пары и двухпроводной схемы подключения вы можете получить дополнительную погрешность до 0,3 градуса на каждые 5 метров провода. При трёхпроводной - на каждые 100 метров. Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Последний раз редактировалось rwg; 10.06.2016 в 08:54.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Но вот беда - далеко не все приборы позволяют подключать ДТС по четырёхпроводке, да и ограничение по длине кабеля всё равно есть

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    Но вот беда - далеко не все приборы позволяют подключать ДТС по четырёхпроводке
    Погодите, я же указал в первом посте, что использую НПТ1: подключение к нему - трехпроводное (см. рис).



    Цитата Сообщение от ksiman Посмотреть сообщение
    да и ограничение по длине кабеля всё равно есть
    Какое (для моего случая)?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НПТ1+SM1231.png 
Просмотров:	236 
Размер:	71.0 Кб 
ID:	24887  

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
    У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар.
    Насколько примерно они могут отличаться на куске длиной 2.5м?
    В пределах 2-4см?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Цена термометра сопротивления
    от toivo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 15:19
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 16:38
  3. Pt1000 + витая пара. Дружат или нет?
    от LAM в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 16:01
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 12:44
  5. МПР51 показания влажного термометра
    от asbbox в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •