Витую пару на датчики подключают только в колхозах. До магазина лень за МКЭШем сходить?
Витую пару на датчики подключают только в колхозах. До магазина лень за МКЭШем сходить?
Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 09.06.2016 в 22:41.
Andrew_Stranger, на прошлой странице явных ограничений на витую пару никто не высказал.
Объясню ситуацию: у меня в наличии два контроллера - Modicon M340 и Simatic S7-1200, которые предназначены для управления четырьмя стендами для изучения гидравлических процессов (два идентичных стенда из четырех) и процессов теплопередачи (еще пара идентичных). Пока мы решили подключить контроллеры так, чтобы по максимуму использовать те электромонтажные материалы, которые есть под рукой; контроллеры и обвязку мы навесили на листы ЛДСП, закрепленные вертикально над двумя лабораторными столами, привернув к ним метровые ДИН-рейки. Вокруг столов расположили четыре стенда, благо, габариты у них относительно небольшие. Получилось удобная "времянка", но внешне смотрится... не очень.
И уж затем, разобравшись в этом новом для нас оборудовании, сделаем всё капитально, заказав контроллерные и силовые шкафы, подходящие приличные кабели и провода (тот же МКЭШ и т.д.), монтажные материалы (кабель-каналы, инструменты и принадлежности для опрессовки кабелей и т.д.) и прочую электротехническую оснастку. Ну, а сейчас приходится действительно "колхозить" из того, что имеем под рукой, в частности, из витой пары и шнура ШВВП 2х1 или 2х0.75 кв.мм, которых в наличии оказалось неприлично много... Поэтому на данном этапе загонять деньги в материалы и кабели (а с финансами, разумеется, туговато), которые в любом случае придется менять или перекраивать под новое место установки контроллеров - не хотелось бы, т.к. пока неясно, как далеко будут расположены контроллеры от данных стендов в будущем. Сейчас основная цель - понять логику работы, разобраться в подключении датчиков и исполнительных устройств и научиться принимать сигналы, обрабатывать их и выдавать команды управления. Собственно, поэтому я сейчас здесь.
Поэтому, Andrew_Stranger, сильно не пинайте.
Последний раз редактировалось jek; 10.06.2016 в 01:01.
НПТ1 предполагает наличие экрана. Заметных наводок рядом нет, длина линии от термометра до НПТ - невелика.
Сильно ли в таком случае отразится на сигнале от термометра отсутствие экрана на витой паре, посредством которой он соединен с преобразователем (хотя бы оценочно)?
Раз у вас стенд ставьте тогда витую пару и не ищите лишних проблем.
Использовать для этого витую пару ? мАлАдцы....
У каждого проводника разная длина за счет разности завититя пар. Не предназначена она для данных целей.
Вы рассуждаете как мендеджер. Инженер бы написал "При использовании витой пары и двухпроводной схемы подключения вы можете получить дополнительную погрешность до 0,3 градуса на каждые 5 метров провода. При трёхпроводной - на каждые 100 метров. Поэтому пользуйтесь четырёхпроводной, у неё дополнительной погрешности из -за кабеля не будет".
Последний раз редактировалось rwg; 10.06.2016 в 08:54.