Тема: ТРМ200 для отображения информации

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    Question ТРМ200 для отображения информации

    Здравствуйте.
    Задача: спроектировать устройство, одними из функций которого будут измерение температуры и времени.
    Вопрос: возможно ли использовать семисегментные индикаторы ТРМ200 для отображения времени, чтобы исключить из проектируемого устройства лишний индикатор?
    Спасибо.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Не нашел у ТРМ501 Modbus - требуется вести протокол и управлять в автоматическом режиме.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. такой вопрос, можно ли в ТРМ200 или в ТРМ202 одно из значений выводить в процентах?

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Напрямую нет.
    Конкретизируйте вопрос, что именно Вы хотите сотворить.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6

    По умолчанию

    Допустим есть два датчика температуры, и показания с одного хотим видеть в градусах, а показания с другого в процентах (допустим знаем какую то минимальную и максимальную температуру для нашего обьекта)

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    Допустим есть два датчика температуры, и показания с одного хотим видеть в градусах, а показания с другого в процентах (допустим знаем какую то минимальную и максимальную температуру для нашего обьекта)
    Можно попробовать и без унифицированного сигнала, прямо с температурных датчиков. В измерителе есть параметры SH1(SH2) и KU1(КU2) "коррекция измерения". В некоторых случаях при помощи них можно подогнать под нужное значение. Например, минимальная температура минус 50гр, максимальная +200. Ставим SH +50 (получаем 0...250 град), далее KU 0,4 - получаем 0...100.
    Как-то так.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Только вот мой пример неудачным получился, поскольку KU в ТРМ не м.б. меньше 0,5, поэтому если диапазон между минимальной и максимальной температурой более 200 градусов, то и не получится. Если взять прошлый пример - минимальная минус 50, максимальная +150, то при KU 0,5 получается. Поэтому я писал в прошлом сообщении, "В некоторых случаях...".

  9. #9

    По умолчанию

    В % можно показывать только данные с датчиков с унифицированным сигналом по току или напряжению.
    Если это критично, видеть в %, то можно использовать датчик со встроенным НПТ. Хотя это конечно не самый "прямой" путь.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    В % можно показывать только данные с датчиков с унифицированным сигналом по току или напряжению.
    Если это критично, видеть в %, то можно использовать датчик со встроенным НПТ. Хотя это конечно не самый "прямой" путь.
    а не подскажите чуть конкретнее по реализации того и другого вкратце, пожалуйста)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тренд. Отображения меню.
    от Serega2030 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 10:43
  2. Отображения мнемосхем
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 18:07
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:12

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •