Показано с 1 по 5 из 5

Тема: САУ-МП - подключение двигателя насоса

  1. #1

    По умолчанию САУ-МП - подключение двигателя насоса

    Купили 3 САУ-МП.Щ1.20 для управления наполнением емкости, стоит задача собрать шкаф.
    Подачу воды в емкость и из емкости осуществляют насосы с однофазными электродвигателями 375Вт (ток 2.7А). Можно подключить насосы напрямую, через реле САУ или нужно ставить развязывающие более мощные реле?
    Или можно поставить какую нибудь "искрозащитную цепочку"?

  2. #2

    По умолчанию

    Я бы не стал рисковать.
    САУ-МП стоит около 2 тысяч рублей. Магнитный пускатель на 9 ампер - 200 рублей.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    Привет Crazy вот могу порекомендовать "MT338230" вот эти прикольные релюхи.
    Этиже же релюхи продаются и с логотипом сименс. если будешь использовать их то проблем в не будет.
    Последний раз редактировалось Gans; 14.10.2008 в 15:17. Причина: Блин пдф не пролез :-(

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за совет.
    И всё же, что за прикольные такие релюхи

  5. #5

    По умолчанию

    Не влез у него pdf.
    Вообще я догадываюсь что за "прикольность". Наподобие 4 рядного finder - там такой прибамбас есть, который позволяет вручную включить реле, или заблокировать реле.
    Вот типа этого
    http://finder-rele.ru/katalog/produc...-4-perekidnymi
    Но я считаю, все это лишнее.
    Небольшой магнитный пускатель или если токи совсем маленькие, что нибудь типа РЭК77 - все остальное увеличивает цену.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).