Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблема с созданием регистров ModBus(Slave) ПЛК 150

  1. #1

    По умолчанию Проблема с созданием регистров ModBus(Slave) ПЛК 150

    Приветствую господа!

    Необходимо получать данные со входов ПЛК150, я понял что для этого необходимо создать специальные регистры в конфигурации ПЛК. Помещаю нужные данные в специальные переменные и присваиваю их регистрам. В итоге данные попадают в переменные, а в регистры нет. Что я делаю не так?
    Вложенные скриншоты иллюстрируют происходящее.
    trbl2.jpg
    trbl1.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2011
    Адрес
    Ивановская обл, Родники
    Сообщений
    145

    По умолчанию

    У Вас скорее всего несколько раз объявлены эти переменные. Если переменную прописали в конфигурации, то она становится доступной для других функцион. блоков, т.е. в них объявлять больше не требуется.
    Для примера- скрин:
    Снимок Конфигураци.JPG

  3. #3

    По умолчанию

    Это понятно, если бы переменные были объявлены несколько раз, мне бы выдало ошибку компиляции. Мне не понятно, почему в режиме подключения напротив глобальных переменных я вижу их состояние(булевые SE2, SE4 и реал TE1=125), а регистры остаются пустыми, хотя данные в них передаются, как видно на второй картинке.

  4. #4

    По умолчанию

    Компилятор в этом случае не выдаст ошибку.
    Проверяйте области объявления или выложите проект.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо вам! Подумал и понял что вы имели в виду. Действительно, удалил переменные для регистров из программы, где их объявлял и оставил только в конфигурации ПЛК. Все начало работать и отображаться.
    trbl3.jpg
    trbl4.jpg
    Проблема решена.

Похожие темы

  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 13:33
  4. Проблема с регистрами ModBus (slave) ПЛК150
    от Silwer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 11:25
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •