    По умолчанию отключение транзисторных выходов ПЛ110

    Доброго времени суток. На объекте (очистные) хотим использовать контроллер 110-220.60.К-M [M02] с транзисторными выходами. С использованием релейных контроллеров иногда применяют такое решение - для того чтобы использовать щиток управления с механическими кнопками с отключением контроллера от объекта (от пром. реле, которые реализуют управляющие воздействия на объект) применяют переключатель, который отключает клеммы COM контроллера от (L) +24В (или от (M) 0В в зависимости от того, какой тип подключения выходов используется), а вместо этого подключает шину питания механических кнопок. Получается, что COM-клеммы контроллера "висят на воздухе" и несмотря на то, что всё время подключены к промежуточным реле, не влияют на их состояние, задаваемое включением механических кнопок. И наоборот, если переключить питание с шины кнопок на COM-клеммы контроллера, то кнопки окажутся зависшими на воздухе и переключение будет осуществляться с выходов контроллера, как бы при этом не включать кнопки. Возможно ли использовать это решение в контроллере с транзисторными выходами? В документации сказано, что выходы нужно подключать к источнику питания не менее 15В, но это для того чтобы они работали по целевому назначению. А если нужно выходы отключить от питания вообще, чтобы они не оказывали влияние на уровень сигнала, который будет задаваться механическими кнопками, не приведёт ли это к их порче? То есть получается, COM-клеммы транзисторного контроллера не подключены ни к чему, на выходе сигнал устанавливается, скажем на +24В переключением механической кнопки, контроллер пытается открыть коллектор транзистора и коротнуть этот выход, но у него не выходит, потому как эмиттер (COM) ни к чему не подключен и даже открывающее напряжение база-эмиттер не может быть создано. Согласно моим познаниям в электронике и электрическим схемам в документации к контроллеру, транзисторные выходы можно также безопасно использовать в этой схеме как и релейные, но, может быть, кто-нибудь знает причину, почему нельзя? Всё-таки не хотелось бы угробить новый контроллер, но очень хочется использовать транзисторный контроллер ввиду большего ресурса переключений его выходов.

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    В своей практике так делал только с релейными выходами, но попробовать можно. Что мешает подключить выходы по схеме "монтажное ИЛИ", в программе блокируя выходы при использовании механических кнопок? Время реакции ПЛК обычно меньше времени срабатывания реле, так что проблем быть не должно...

  3. #3

    По умолчанию

    Дело в том, что использование механических кнопок планируется только на время пуски-наладки и в экстренных случаях, если станет понятно, что автоматика не работает как следует. То есть в тех случаях, когда контроллер гарантированно должен быть отключен от управления полностью, чтобы можно было посадить за пульт оператора, дать ему шпаргалку, как и что переключать, и осуществлять управление полностью в ручном режиме, не позволяя контроллеру включить/выключить хоть что-нибудь. Поэтому о реализации данного метода на уровне контроллерной программы говорить вообще нет смысла. Что касается аппаратной реализации такого сложного переключателя, я подумал, что, быть может, некий мультиплексор решил бы эту задачу гарантированно безопасно для транзисторных выходов, но усложнение и понижение надёжности получится такое, что переходить с релейного контроллера на транзисторный опять же не будет никакого резона. Было бы здорово, если бы контроллер с транзисторными выходами можно было бы взять и использовать также просто в этом случае как и с релейными выходами.

  4. #4

    По умолчанию

    По идее должно работать. Согласно схеме транзисторных выходов, нагрузка подключается последовательно с источником питания к COM-клемме (0В для n-p-n транзистора, эмиттер) и соответствующему выходу (+24 В, коллектор). При этом, оптотранзистор, гальванически развязывающий процессор контроллера и выход, а также выходной транзистор, ток базы которого управляется этим оптотранзистором, оба запитаны от внешнего источника, подключенного последовательно с нагрузкой. Поэтому если мы разрываем цепь питания выходного транзисторного каскада (отключаем COM-клеммы для всех выходов), то база, эмиттер, коллектор обоих транзисторов каждого выхода смещаются к одному потенциалу, то есть напряжение между ними становится нулевым при любом значении выхода, подтянутого к +24В или к 0В внешней кнопкой, что полностью для выходного транзисторного каскада безопасно. Вообще я электронщик и только начинаю брать задачи по автоматике, поэтому надеялся, что опытные автоматчики подскажут, так ли это. Вообще, как я представлял, но нигде, правда, в явном виде пока не видел, транзисторный выход изначально должен был быть спроектирован так, чтобы обладать теми же возможностями, что и релейный, за исключением полярности подключения, конечно, т.к. он не может быть симметричным как релейный. Если есть возможность, рассмотрите, пожалуйста, этот вопрос, ведь применение транзисторных контроллеров может быть также широко как и релейных без каких-либо принципиальных ограничений (не считая токовую нагрузку, полярность включения).

  5. #5

    По умолчанию

    Возьмете ПЛК с транзисторными выходами и поставьте промежуточные реле и все будет ОК. В противном случае на 99% уверен, что пожгете транзисторные выходы.

  6. #6

    По умолчанию

    theoretician Последовательно с выходом контроллера включайте выпрямительный диод 1-2А 50-100В.
    Кнопки подсоединять после диода.
    (от пром. реле, которые реализуют управляющие воздействия на объект)
    На реле поставить защитные двунаправленные диоды (или обычный диод в обратном включении), можно варистор - убирается импульс самоиндукции, к-й может пробить транзисторные выхода.

Похожие темы

  1. ПЛ110-30 М02 , ModbusSlave через RS-232
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 08:57
  2. Отключение ТРМ12
    от Пирс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 14:32
  3. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •