Тонкости следующие
1) Max response delay=160 (Овен мастер)
2) Float type= Float PIC,
3) Pooling time=160
4) До прошивки 1.0018 Use Index=1 для оперативных параметров
5) При изменении сетевых настроек на ТРМ101 для их "применения" следует выключить -включить прибор.
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 15.03.2007 в 16:07.
-
Прошивка была 1.31.1.
Перепрошил контроллер до 1.31.4. Ошибка с МВУ исчезла. И с конфигурированием МВА тоже справился. Но через какое-то время после перепрошивки CoDeSys перестала соединяться с ПЛК. Пишет: The selected PLC profile does not match thr profile of the target. The connection was canceled.
Что посоветуете?
-
Пользователь
Загрузите Гипертериминал подключитесь к DBGU порту (115200,8,n,1 нет) нажмите ресет и пришлите предпоследний абзац (конфигурация ПЛК)
-
Перепрошил еще раз. Сейчас все в порядке.
Спасибо.