Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЛК100 + МВА8

  1. #1

    Question ПЛК100 + МВА8

    Подскажите каким образом можно сконфигурировать МВА8 через ОВЕН ПЛК? Как настроить ПЛК в качастве адаптера сети RS-485?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    Плк не работает как адаптер.
    Используйте АС3-М

    По связви между МВА и ПЛК - смотрите документацию и демонстрационные ролики на нашем сайте.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Через адаптер АС3 я модуль сконфигурировал. Спасибо.
    Но это не удобно. Приходится для изменения конфигурации всю систему демонтировать. Я попробовал написать на контроллере проргамму, которая записывает в модуль программируемые параметры. Параметры связи по сети меняются на ура. А остальные (такие как тип датчика) не получается ни считать ни записать. Подскажите какие нужно указывать типы данных для этих значений? Или для конфигурирования нужно сделать еще что-то.

    И еще один вопрос: При работе с модулем МВУ-Р все время возвращается ошибка 41. Хотя при этом Реле на модуле при изменении переключаются правильно.

    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Конфигурационные параметры имеют индекс и надо использовать соотв. поля в описании переменной.
    2. Конфигурирование подразумевает интерактивный процесс. Его можно сделать через мастер ОВЕНа (в. версии прошивки 2.00 и выше) - есть режим мастера по смене значения и по команде. Однако если речь идет о необходимости конфигурирования многих приборов, то целесообразно управлять процессом конфигурирования непосредственно из программы ПЛК с исп. библиотеки SysLibCom.
    3. А зачем Вам конфигурировать приборы с ПЛК? У прибора есть своя EEPROM и при выкл. питания параметры не стираются!
    А если вы подразумеваете горячую замену вышедших из строя приборов - то как ПЛК определит параметры связи и адрес нового, ещё не сконфигурированного прибора? А ести выйдут из строя одновременно оба?
    Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?

    4. По поводу МВУ - нужен проект, из описания проблема не ясна!

    P.S. А Вы прошили новую прошивку?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  5. #5

    По умолчанию

    > Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?

    Именно так.

    > По поводу МВУ - нужен проект, из описания проблема не ясна!

    Сделал все в точности как в видеоинструкции с вашего сайта (OWEN-master). Во время работы значение параметра last error все время равно 41.

    > А Вы прошили новую прошивку?

    Не прошивал. Я так понимаю что у меня прошивка 1.31.

  6. #6

    По умолчанию

    такие не продавались ещё кажется. Версию прошивки ПЛК можно посмотреть в PLCBrowser. Была пара ошибок в мастере, может о них и речь?
    По поводу МВУ - какой он у вас версии?

    > Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?
    Именно так.

    В этом случае прошивка 2.00 и запись по команде с проверкой правильности записи посл. чтением (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). А зачем менять датчики? Большой гемор, может лучше 2 МВА. Да и контакты со временем испортятся...

  7. #7

    По умолчанию

    Тип данных для датчика - байт.

  8. #8

    По умолчанию

    >А зачем менять датчики? Большой гемор, может лучше 2 МВА. Да и
    >контакты со временем испортятся...

    Каждый раз делаю разные эксперименты. А датчики присоединяю при помощи разъема, так что с контактами будет все в порядке.

    Версию ПЛК так и смотрел. Получили его недели полторы назад.

  9. #9

    По умолчанию

    А всё-же, какая версия?
    1.31.3 (15.1.2007) - исправлена ошибка с неправильным порядком передачи кода ошибки и Hash_кода в ОВЕН-Slave
    - Исправлена ошибка с неправильным разбором ошибочного ответа прибора
    Овен-мастером

    - Исправлена ошибка, приводившая к опросу по таймеру модулей DCON, раб-х
    в режиме по команде.

  10. #10

    По умолчанию

    Люди, помогите! Замучился уже. Подключаю к ПЛК-150 ТРМ-101. Не могу прочитать из ТРМки никакие параметры. Подскажите, какие параметры прописать в PLCconfig?
    МВА8 подключил, ТРМ138 подключил. Дельту подключил! А 101-ю - никак.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя