Тема: ПЛК100 + МВА8

  1. #11

    По умолчанию

    Тонкости следующие
    1) Max response delay=160 (Овен мастер)
    2) Float type= Float PIC,
    3) Pooling time=160
    4) До прошивки 1.0018 Use Index=1 для оперативных параметров
    5) При изменении сетевых настроек на ТРМ101 для их "применения" следует выключить -включить прибор.
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 15.03.2007 в 16:07.

  2. #12

    По умолчанию

    Прошивка была 1.31.1.
    Перепрошил контроллер до 1.31.4. Ошибка с МВУ исчезла. И с конфигурированием МВА тоже справился. Но через какое-то время после перепрошивки CoDeSys перестала соединяться с ПЛК. Пишет: The selected PLC profile does not match thr profile of the target. The connection was canceled.
    Что посоветуете?

  3. #13

    По умолчанию

    Загрузите Гипертериминал подключитесь к DBGU порту (115200,8,n,1 нет) нажмите ресет и пришлите предпоследний абзац (конфигурация ПЛК)

  4. #14

    По умолчанию

    Перепрошил еще раз. Сейчас все в порядке.

    Спасибо.