Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 31

Тема: Подключение универсального нормирующего преобразователя к аналоговому входу

  1. #1

    По умолчанию Подключение универсального нормирующего преобразователя к аналоговому входу

    Здравствуйте.
    Подскажите схему подключения нормирующего преобразователя НПТ1 к аналоговому входу сигнального модуля Simatic SM 1231 или SM 1234.
    В разделе "Поддержка" нашел лишь схему подключения НПТ1 к модулю сбора данных ОВЕН МСД200, но справедлива ли она для моего случая?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите схему подключения нормирующего преобразователя НПТ1 к аналоговому входу сигнального модуля Simatic SM 1231 или SM 1234.
    В разделе "Поддержка" нашел лишь схему подключения НПТ1 к модулю сбора данных ОВЕН МСД200, но справедлива ли она для моего случая?

    Спасибо.
    А ты схемы буржуйские приведи.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А ты схемы буржуйские приведи.
    Есть одна "буржуйская" схема в "Системном руководстве" к этому микроконтроллеру (см. рис).
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Если буржуйский блок может принимать токовый сигнал 0...20 мА или 4...20 мА, то по двухпроводной схеме можно подключить так.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-06-06_142104.png 
Просмотров:	452 
Размер:	2.2 Кб 
ID:	24773  

  5. #5

    По умолчанию

    Взгляните, пожалуйста. Всё ли верно?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	НПТ1+SM1231.png 
Просмотров:	436 
Размер:	71.0 Кб 
ID:	24781  

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    В разделе "Поддержка" нашел лишь схему подключения НПТ1 к модулю сбора данных ОВЕН МСД200, но справедлива ли она для моего случая?
    Надо бы еще эту схему глянуть для полной ясности.

  7. #7

    По умолчанию

    Схему из "Поддержки" приведите.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Надо бы еще эту схему глянуть для полной ясности.
    Да, конечно. Вот ссылка: http://www.owen.ru/uploads/modul_sbora_dannix_1.pdf

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jek Посмотреть сообщение
    Взгляните, пожалуйста. Всё ли верно?
    Вроде все верно.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо.

    А ЕСЛИ подключать еще один преобразователь НПТ1 ко второму входу этого же модуля SM1231 (или SM1234), ТО как распределить между ними электропитание? Я полагаю, что второй и последующие преобразователи НПТ1 надо запитывать от того же самого канала блока питания (см. рис). Верно ли это?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2хНПТ1 + SM1231.png 
Просмотров:	379 
Размер:	61.0 Кб 
ID:	24787  

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 14:31
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:20
  4. Настройка универсального OPC сервера
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 22:29
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 14:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •