Еще раз всех приветствую!

На руках счетчик импульсов СИ30 и индуктивный датчик МЕГА-К ВБ2.18М.80.5.1.1.В. (Датчики индуктивный - Подключение: 3-х проводное PNP; Разъем: клеммы; Материал: латунь; AC/DC: DC; Выход: НО; Монтаж: заподлицо).
Долго пытался его подключить по схемам PNP, предложенным в руководстве на СИ30. В итоге сообразил свою схему и заработало.
НО!!! Эта схема полностью совпала с Рисунком Б.1.а руководства – Подключение к входу коммутационных устройств при работе с n-p-n датчиками! Хотя датчик p-n-p и схема для для него должна быть Б.1.б! Но по ней не работает.

Подскажите, пожалуйста, это я что-то не так понимаю или в руководстве на СИ30 что-то не так?