Тема: СИ30. Ошибка в руководстве?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию СИ30. Ошибка в руководстве?

    Еще раз всех приветствую!

    На руках счетчик импульсов СИ30 и индуктивный датчик МЕГА-К ВБ2.18М.80.5.1.1.В. (Датчики индуктивный - Подключение: 3-х проводное PNP; Разъем: клеммы; Материал: латунь; AC/DC: DC; Выход: НО; Монтаж: заподлицо).
    Долго пытался его подключить по схемам PNP, предложенным в руководстве на СИ30. В итоге сообразил свою схему и заработало.
    НО!!! Эта схема полностью совпала с Рисунком Б.1.а руководства – Подключение к входу коммутационных устройств при работе с n-p-n датчиками! Хотя датчик p-n-p и схема для для него должна быть Б.1.б! Но по ней не работает.

    Подскажите, пожалуйста, это я что-то не так понимаю или в руководстве на СИ30 что-то не так?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    одно не понятно, зачем создали столько тем, если через 11 минут пишите что есть рабочая схема соединения
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в ИЭ несколько схем для разных датчиков PNP.
    есть датчики с подтяжкой к плюсу или минусу.
    есть без.
    вы не до конца прочитали.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Еще раз всех приветствую!

    На руках счетчик импульсов СИ30 и индуктивный датчик МЕГА-К ВБ2.18М.80.5.1.1.В. (Датчики индуктивный - Подключение: 3-х проводное PNP; Разъем: клеммы; Материал: латунь; AC/DC: DC; Выход: НО; Монтаж: заподлицо).
    Долго пытался его подключить по схемам PNP, предложенным в руководстве на СИ30. В итоге сообразил свою схему и заработало.
    НО!!! Эта схема полностью совпала с Рисунком Б.1.а руководства – Подключение к входу коммутационных устройств при работе с n-p-n датчиками! Хотя датчик p-n-p и схема для для него должна быть Б.1.б! Но по ней не работает.

    Подскажите, пожалуйста, это я что-то не так понимаю или в руководстве на СИ30 что-то не так?
    Ты свою схему подключения приведи, тогда все станет ясно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    одно не понятно, зачем создали столько тем, если через 11 минут пишите что есть рабочая схема соединения
    С вопросом о подключении трехпроводного индуктивного датчика только эта тема. А рабочая схема по-моему не соответствует предложенной в мануале на СИ30 для этого типа датчиков. Отсюда и вопросы

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Ты свою схему подключения приведи, тогда все станет ясно.
    Вот такой датчик. PNP типа.
    3.jpg

    А заработало вот по такой схеме (см. левую схему). Для датчиков NPN типа. Вот это и смущает.
    4.jpg

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:26
  2. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 10:28
  3. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:02
  4. Может ошибка в руководстве?
    от Nick_V1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 14:43
  5. СИ30 зависли
    от AntoNechayuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 11:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •