    Всех приветствую!
    Такая задача: Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H. На импульсном выходе расходомера транзистор с NPN с открытым коллектором.

    Вложение 24747

    Вложение 24748

    Расходомер питается через отдельные клеммы питания + 2 клеммы аналогового выхода (тут проблем нет, работает) + 2 клеммы импульсного выхода. То есть схемы, представленные в руководстве на СИ30 с подключением трехпроводных датчиков не то чтобы подходят.

    Просьба: Подскажите верную схему подключения.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Такая задача: Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H. На импульсном выходе расходомера транзистор с NPN с открытым коллектором.

    Вложение 24747

    Вложение 24748

    Расходомер питается через отдельные клеммы питания + 2 клеммы аналогового выхода (тут проблем нет, работает) + 2 клеммы импульсного выхода. То есть схемы, представленные в руководстве на СИ30 с подключением трехпроводных датчиков не то чтобы подходят.

    Просьба: Подскажите верную схему подключения.
    Дело плевое. На какой странице РЭ расходомера размещено первое вложение ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Первое вложение со страницы 4. Клеммы 24 и 25 - импульсный выход расходомера.

  4. #4

    По умолчанию

    Подключать надо так.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2016-06-05_163755.png 
Просмотров:	388 
Размер:	2.9 Кб 
ID:	24751  

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    110

    По умолчанию

    Благодарю Вас, Вольд!
    Хотя, чтоб 2 раза не ездить, хочется разобраться.
    Так как импульсный выход расходомера гальванически изолирован (как и всё остальное в этом девайсе), то для питания сигнальной цепи мы используем встроенный в СИ30 источник питания. Правильно понял?
    Смущает только то, что в мануале на СИ30 написано (стр. 6, табл. 2.2) "Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков не более 100 мА", а в мануале на расходомер: (стр. 4) "Импульсный выход ... в пассивном состоянии: 30 В пост. тока/250 мА". Вас это не смущает?
    В основном схема похожа на предложенную в руководстве на СИ30 (стр. 53, рис. Б.2.б) схему подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом. Только не используется внешний источник питания (ВИП), который я использую для питания мозгов расходомера.
    Для чего нам сопротивление и как рассчитан его номинал?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Гранд Посмотреть сообщение
    Благодарю Вас, Вольд!
    Хотя, чтоб 2 раза не ездить, хочется разобраться.
    Так как импульсный выход расходомера гальванически изолирован (как и всё остальное в этом девайсе), то для питания сигнальной цепи мы используем встроенный в СИ30 источник питания. Правильно понял?
    Смущает только то, что в мануале на СИ30 написано (стр. 6, табл. 2.2) "Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков не более 100 мА", а в мануале на расходомер: (стр. 4) "Импульсный выход ... в пассивном состоянии: 30 В пост. тока/250 мА". Вас это не смущает?
    В основном схема похожа на предложенную в руководстве на СИ30 (стр. 53, рис. Б.2.б) схему подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом. Только не используется внешний источник питания (ВИП), который я использую для питания мозгов расходомера.
    Для чего нам сопротивление и как рассчитан его номинал?
    Вопросы детские, даже отвечать на них нет желания. Если правильно соберешь схему, то все прекрасно будет работать.

Похожие темы

  1. СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 21:55
  2. РАСХОДОМЕР ИСО
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 15:16
  3. ип-320 и расходомер
    от asup_svk в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 17:25
  4. Расходомер РМ1
    от evgeha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:53
  5. Расходомер РМ1
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 16:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •