Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52

Тема: помогите настроить СИ8 как расходомер

  1. #1

    По умолчанию помогите настроить СИ8 как расходомер

    всем привет. необходимо мониторить расход в пределах 0-630 м3/ч. первичный преобразователь - "расходомер ВСЭ-И" выдает число-импульсный код формируемый каскадом "открытый коллектор". 1000л водички = 1 импульс (данные из паспорта первичного преобразователя(расходомера)). на самом расходомере установлен электронный блок, который показывает расход по месту в "м3/ч". получается при максимальном расходе (630 кубометров/час) на выходе первичного преобразователя будет 630 импульсов в час, 10,5 в минуту. в параметрах Group C счетчика Овен си-8 устанавливаю: ti=60, P=1, F=60, inp=2, ind=2. Получается так - расход идет, по месту показания 250 кубов в час. на счетчике Овен СИ-8 расход ноль, импульсов за время ноль. до этого, просто задаем частоту например 1 Гц с калибратора, импульсы считает, расход показывает. если просто замкнуть на самом счетчике общий провод на вход 1, то тоже считает импульс. помогите поженить эти два прибора. и совместимы ли они впринципе?

  2. #2

    По умолчанию

    Схему подключения приведи.

  3. #3

    По умолчанию

    схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks390 Посмотреть сообщение
    схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"
    А нарисовать никак не получается ? Если не владеешь графическими редакторами нарисуй на бумаге и сфотографируй. Только грамотно нарисуй.
    Последний раз редактировалось Вольд; 22.06.2015 в 17:02.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks390 Посмотреть сообщение
    схема 2 провода. общий(эмиттер) и счетный (коллектор). датчик питается от своего блока питания 15В. на счетчике Овен си8 общий сидит на "общем". счетный на "вход 1"
    А выход датчика ОК, да?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,493

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    А выход датчика ОК, да?
    Тогда без третьего провода и нагрузочного резистора не обойтись.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,261

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks390 Посмотреть сообщение
    всем привет. необходимо мониторить расход в пределах 0-630 м3/ч. первичный преобразователь - "расходомер ВСЭ-И" выдает число-импульсный код формируемый каскадом "открытый коллектор". 1000л водички = 1 импульс (данные из паспорта первичного преобразователя(расходомера)). на самом расходомере установлен электронный блок, который показывает расход по месту в "м3/ч". получается при максимальном расходе (630 кубометров/час) на выходе первичного преобразователя будет 630 импульсов в час, 10,5 в минуту. в параметрах Group C счетчика Овен си-8 устанавливаю: ti=60, P=1, F=60, inp=2, ind=2. Получается так - расход идет, по месту показания 250 кубов в час. на счетчике Овен СИ-8 расход ноль, импульсов за время ноль. до этого, просто задаем частоту например 1 Гц с калибратора, импульсы считает, расход показывает. если просто замкнуть на самом счетчике общий провод на вход 1, то тоже считает импульс. помогите поженить эти два прибора. и совместимы ли они впринципе?
    Лучше к компьютеру подключить по RS-485, программа с ним идёт и архив можно смотреть, точно не помню, порядка нескольких месяцев!!!

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,261

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ВСЭ_1.PNG 
Просмотров:	550 
Размер:	113.8 Кб 
ID:	18696
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ВСЭ_2.PNG 
Просмотров:	756 
Размер:	80.4 Кб 
ID:	18697
    Насчёт архива, наверно погорячился, он в вычислителе, а у Вас его нет!
    У Вас похоже это:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf vse.pdf (545.1 Кб, Просмотров: 1659)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2015 в 22:15.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,261

    По умолчанию

    Напряжение во время импульса должно быть менее 0,8 вольт и полярность смотрите, ведь структура выходного транзистора неизвестна!

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,261

    По умолчанию

    И постоянную времени входного фильтра задайте минимальную, ведь неизвестна продолжительность импульса, потом увеличите, если импульсы пойдут!

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. трм2 помогите настроить
    от дима1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:14
  2. ТРМ151 помогите настроить
    от evgen in owen в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 11:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 09:10
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 17:17
  5. Счётчик СИ8 и расходомер
    от AlexLee в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •