Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Настройка трм 101

  1. #1

    По умолчанию Настройка трм 101

    Добрый день уважаемые специалисты. Не получается настроитьТРМ 101 через автонастройку. ТРМ управляет тиристорами через которые заряжаются конденсаторные батареи. Для разряда конденсаторов включаем вручную разрядку через сопротивления. Не совсем понятно, во время автонастройки с какой скоростью необходимо разряжать конденсаторы , чтобы получились правильные коэффециенты. В готов работоспособном состоянии ТРМ должен заряжать конденсаторы до установленного напряжения и конденсаторы держат заряд.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. При всём уважении, у Вас получилась фраза вырванная из контекста. Абсолютно непонятно.
    Что за процесс? Какие данные Вы подаёте на вход? Что получаете (или хотите получить) на выходе? Какой тип выхода? Включен ли режим РАБОТА.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    На вход трм подается напряжение через делитель напряжений от 0 до 1 вольта, которая измеряется на вторичной цепи трансформатора. На выходе трм стоит транзистор, который управляет тиристорами на первичной цепи транса. Режим работа включен. Напряжение измеряется довольно таки точно. Однако не понятно, когда начинаем делать автонастройку то напряжение поднимается в два или три раза больше уставки. Согласно графика она должна поднятся до районе уставки.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Очень интересную задачу для ТРМ Вы придумали.
    Насколько я понял, Вам на выходе трансформатора нужно поддерживать постоянное напряжение? А есть факторы, которые пытаются изменить это напряжение в большую или меньшую сторону?
    Судя по начальному посту, Вам нужно поддерживать постоянное напряжение на конденсаторах. Тогда для ПИД регулирования должно быть постоянное падение напряжение. Желательно (но не обязательно) равномерное. Во время автонастройки разряд конденсаторов должен быть такой же, как при нормальной работе, принудительно ничего разряжать не надо.
    При автонастройке большие скачки в плюс и минус нормальное явление. Если для Вас это критично, включайте в работу с заводскими настройками и от них пляшите подбирая коэффициенты вручную.
    Если у Вас потеря заряда (напряжения) незначительная по времени, то Вам ПИД регулятор не нужен ВААПЧЕ. Лучше использовать двухпозиционное регулирование, поставьте небольшую дельту по напряжению и всё.
    Если не секрет, что за установка?
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Установка индукционного плазменного разряда. Действительно в пид регулировке здесь нет неободимости т.к. после зарядки конденсаторов напряжение остается постоянным без каких либо воздействующих факторов. С утра попробую испытать в двухпозиционном режиме.. Только дело в том что уже пытались настраивать в двухпозиционном режиме, значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?

  6. #6

    По умолчанию

    Я вообще не могу понять, как вы собираетесь от трансформатора посредством тиристора заряжать конденсатор до определённого напряжения. Тиристор, будучи открыт, не закроется, пока через него протекает ток. Т.е. один полупериод сети минимум полностью пройдёт на конденсатор и зарядит его до амплитудного значения переменного напряжения за вычетом просадки на трансформаторе и в сети. Запереть тристор по достижении некоего напряжения нельзя. И ТРМ там этим управляет или ещё чего - совершенно неважно.
    В некоторых частотных преобразователях заряд батареи конденсаторов происходит с помощью тиристора, но там используется фазо-импульсное управление тиристором. И только так.

  7. #7

    По умолчанию

    Тиристор открывается не с начала полуволны, запозданием, тем самым контролируется напряжение
    Последний раз редактировалось Jtag_; 01.06.2016 в 16:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
    Тиристор открывается не с начала полуволны, запозданием, тем самым контролируется напряжение
    И кто же всем этим будет заниматься? Неужто ТРМ?

  9. #9

    По умолчанию

    Блок управления силовыми тиристорами.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jtag_ Посмотреть сообщение
    значение выходило далеко за пороговые диапозоны и потом только отключалось. Возможны ли какие предположения?
    Добрый день. При двухпозиционном регулировании выхода за уставку быть не должно. Скорее всего у Вас достаточно быстрый процесс и ТРМ просто не успевает обработать. Проверьте параметры цифрового фильтра стр 50 руководства. По умолчанию они должны быть по 0, но если вы делали автонастройку они автоматически устанавливаются сами. Сделайте их или по 0 или минимальными. При двухпозиционном автонастройка не делается!!!
    А потом просто подберите уставку меньше, чтобы по инерции долетало до требуемого уровня.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПИД ТРМ 101
    от 332-798-243 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 04:34
  2. Настройка ТРМ-12
    от pick4 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.07.2014, 20:34
  3. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 23:07
  4. Настройка ТРМ 151-3
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 10:30
  5. ТРМ 133 настройка
    от Демченко Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 09:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •