Тема: By value change

  1. #1

    По умолчанию By value change

    Задействованы ПЛК-110-60Р + МУ110-220.32Р и т.д. К релейным выходах контроллера и модуля подключены исполнительные механизмы. Контроллер отрабатывает без проблем.
    Если в конфигураторе ПЛК в параметре work mode выбрать poll time, то происходит постоянное включение и выключение выходов в модуле в зависимости от выбранного интервала времени (почему так происходит я не понимаю). При выборе value change модуль приходит в себя, может какое-то время как-то работать, но потом перестает реагировать на команды программы контроллера, виснет, приходится перезапускать. При этом все время светится индикатор аварии на самом модуле. По аналогии, в другом подобном проекте были задействованы такие же настройки и таких проблем не наблюдалось.
    Помогите разобраться!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    провоцируете битву экстрасенсов?
    как представляете себе помощь?

  3. #3

    По умолчанию

    value chenge - обмен с прибором происходит после обновления значения переменной (в ПЛК), а модуль вывода выходит в аварию так как считает что связи потеряна.
    по этому ставьте poll time чтоб обмен с модулем происходил постоянно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    value chenge - обмен с прибором происходит после обновления значения переменной (в ПЛК), а модуль вывода выходит в аварию так как считает что связи потеряна.
    по этому ставьте poll time чтоб обмен с модулем происходил постоянно.
    Этим объясняется аварийное состояние модуля, однако при poll time происходит постоянное включение и выключение выходов, при команде на включение. Увеличение времени только растянуло этот процесс.
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 01.06.2016 в 13:07.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    провоцируете битву экстрасенсов?
    как представляете себе помощь?
    Чуть по-подробнее...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.JPG (60.0 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (60.1 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (62.6 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 1.JPG (63.5 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось Владислав Г.; 01.06.2016 в 13:13.

  6. #6

    По умолчанию

    Индикатор аварии не моргает когда вкл-выкл происходит?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    пишите слово в регистр 61 и 62 по изменению.
    и буде вам счастье.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    пишите слово в регистр 61 и 62 по изменению.
    и буде вам счастье.
    От счастья не откажусь, но для этого надо понять, где находятся регистры 61 и 62.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    Индикатор аварии не моргает когда вкл-выкл происходит?
    Завтра проверю.

  10. #10

    По умолчанию

    Если моргает то это не стабильная связь и тогда уменьшайте скорость обмена.
    А если вдруг найдёте регистры, то в место bool надо будет записывать туда int переменные.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. How to change IP address on ПЛК150
    от k2teknik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 17:36
  2. UMD и "By value change"
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •