Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Спасибо, расчет диодов по какому принципу?
    Возьми диод с прямым током 3 А и обратным напряжением не менее 50 В. Можно такой - 1N5401.
    Последний раз редактировалось IVM; 31.05.2016 в 11:49.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Лучше всего взять ПЛК с транзисторными выходами и поставить промежуточные реле.
    Замена ПЛК дело затратное

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Замена ПЛК дело затратное
    Ставь промежуточные реле, будет надежнее и практичнее.

  4. #14
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    150 000 срабатываний - это точный ресурс реле?
    Насколько я смотрел, производители пишут 5млн. срабатываний.
    Но если приварятся контакты и 1 может хватить.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Насколько я смотрел, производители пишут 5млн. срабатываний.
    Но если приварятся контакты и 1 может хватить.
    Руководство по эксплуатации, страница 10:
    Механический ресурс реле
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
    5 млн это в 10 раз больше того, что обещает ОВЕН от реле ПЛК110 на половинной нагрузке.

  6. #16

    По умолчанию

    Механический ресурс реле
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.

    По моему специалисты фирмы "ОВЕН" не понимают что пишут. Механический износ современных промежуточных реле составляет миллионы срабатываний и не зависит от электрической нагрузки контактной группы.

    Должно быть так в РЭ написано.

    Электрический ресурс реле:
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2016 в 13:19.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    40 Вт мощности на релюху ПЛК - многовато. Используйте развязку в виде ТТР постоянного тока (вход 24 В) и будет вам счастье года на три даже при указанной частоте коммутации.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    40 Вт мощности на релюху ПЛК - многовато. Используйте развязку в виде ТТР постоянного тока (вход 24 В) и будет вам счастье года на три даже при указанной частоте коммутации.
    Очень дорогое решение. Много дешевле транзюк поставить.

  9. #19

    По умолчанию

    В общем ставлю в развязку RP-403
    Мощность катушки реле 1,2 ВА
    Осталось с диодом определиться на соленоид 20 W (ранее писал что 40, но есть вариант с 20 и он судя по всему лучше)
    Диод наверное этот 1N5401 как предложено было выше.
    Надеюсь шунтировать диодом катушку реле не потребуется

  10. #20
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Очень дорогое решение. Много дешевле транзюк поставить.
    А где вы его видели с монтажом на DIN-рельс? А 5-амперные ТТР (ну или УСО), в общем, недороги.

Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •